10kV的800kw电机,功率因数0.74,启动计算结果为0.799,采用水阻软启动后,启动电流为2.5倍,还是对电网有冲击,具体压降不是很清楚,问题出在何处?如何解决?
10kV的800kw电机,功率因数0.74,启动计算结果为0.799,采用水阻软启动后,启动电流为2.5倍,还是对电网有冲击,具体压降不是很清楚,问题出在何处?如何解决?
42楼
现在的高压(10KV)变频器技术上已经很成熟的说.
回复
43楼
启动的整个过程要观察电流表是否出线较大幅度的摆动,如果很平滑,有2.5倍降到额定电流,就应该是主变容量的问题;
回复
44楼
个人觉得主变的容量小了。
回复
45楼
学习了,下次再来看能否有个统一答案。
回复
46楼
很明显啊,软启动的技术参数不匹配或本事软起质量问题。唉!!!
回复
47楼
学习
对高压的动词不太懂
回复
48楼
13#说的方法,我支持
回复
50楼
启动电流2.5倍是现场启动实际数据还是厂家提供的技术承诺?若是实际显示数据那电站主变容量确实不大!
回复
51楼
按道理800KW电机不算大,应该不至于对电网形成冲击,除非1、变压器容量较小,或者还有其他用户;2、启动过程短,电流大于2.5倍,甚至3-5倍
回复
53楼
果然还是“系统”的问题啊