水源疑问
wujianlin001
2011年06月16日 10:29:10
只看楼主

一12.8米高的2层公建,面积3700,按规范须设喷淋,请问水源能否直接用市政水?市政水源压力大约0.32MPa左右。

一12.8米高的2层公建,面积3700,按规范须设喷淋,请问水源能否直接用市政水?市政水源压力大约0.32MPa左右。
黄cyzf
2011年06月16日 15:53:01
2楼
如果你压力能算够,当然可以!不过按经验,压力不够,如一定要算够,管径均要放大!
回复
wujianlin001
2011年06月16日 16:41:01
3楼
压力应该没有问题吧,0.32MPa,而喷头末端0.05就够了吧?
回复
sdluxin01
2011年06月17日 11:01:08
4楼
压力和水量够就可以。
回复
tx6du
2011年06月20日 08:54:09
5楼
压力应该满足自喷要求了,但如果1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;2、市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。必须设置消防水池。
回复
黄cyzf
2011年06月20日 11:21:16
6楼
咋都认为压力够呢?自喷的计算不知有几个认真做过?水流指示器前的压力规范规定不宜大于0.4MPa,要达到一般末端管径都要放大,现仅有二层可仅有0.2MPa左右,咋会够呢?
回复
阿德
2011年06月21日 19:05:35
7楼

同意,压力是不够的,设屋顶消防水箱,水池及泵房
回复
wujianlin001
2013年11月12日 17:19:02
8楼
有没有经济的办法解决呢,毕竟这个工程这么小。
回复

相关推荐

APP内打开