我们厂的功率因数只有0.729,现在电力公司要求我们达到0.9,而且罚了一万大洋,现小弟请教各位怎么能将功率因数提高:是用功率因数补偿器还是用电力电容补偿器,需要什么型号的,需要多少钱?谢谢大家!万分感激!我们厂是生产金属桶的,设备有十多台冲压机、两台小型剪板机、两台缝焊机、两台点焊机、一条烘道、两台空气压缩机,制桶线上基本上只有几个小功率电机带动的设备,另外还有隔壁厂的五台电焊机。我们要做的是低压保护,做动态补偿。
我们厂的功率因数只有0.729,现在电力公司要求我们达到0.9,而且罚了一万大洋,现小弟请教各位怎么能将功率因数提高:是用功率因数补偿器还是用电力电容补偿器,需要什么型号的,需要多少钱?谢谢大家!万分感激!
我们厂是生产金属桶的,设备有十多台冲压机、两台小型剪板机、两台缝焊机、两台点焊机、一条烘道、两台空气压缩机,制桶线上基本上只有几个小功率电机带动的设备,另外还有隔壁厂的五台电焊机。
我们要做的是低压保护,做动态补偿。
我在12号早上11:00抄了一次表:有功功率901kw;无功功率846kw
又在15号早上11:00抄了一次表:有功功率904kw;无功功率848kw
从12号到15号设备运行时间大概只有6个小时。
2楼
看着简单,其实也不是一句两句就能说清楚的。主要是看你们单位是什么样的负载,想做高压还是做低压,做静态补偿还是做动态补偿。dygl_829@sohu.com
回复
3楼
若是低压补偿.功率因数补偿控制器与电力电容器结合使用,可以选用国内TBBW0.4- -3的产品
回复
4楼
建议采用:TSC。原因是直流电焊机产生谐波。
回复
5楼
找mrlqt
问问
他是专业厂家
回复
6楼
这些都是一台变压器带的吗,可以做动态的,因为你的负荷中有点焊机,普通补偿补偿速度跟不上,起不到作用.
负荷中的冲压机电机功率大吗?是直流电机吗?
回复
7楼
我看还是用动态电容柜补偿柜,,静态电容柜对电焊机空压机反应不过来,,当它反应过来时,,无功功率已经过去,,这样怎么补偿呀
回复
8楼
基本同意!
可以将单台补偿电容的容量设计的小一点,总补偿电容的台数设计的多一些!
比如15Kvar*12或更多!
回复
9楼
小弟看了楼主的文章.有几个问题想问问?1、变压器是多大和什么型号,因为功率因数和变压器也有一定的关系.2、你们的每月的有功电量是多少、无功电量多少。(这个可以在每月的电费发票可以看清楚)3、从你(12号早上11:00抄了一次表:有功功率901kw;无功功率846kw。)无功和有功的比例来看功率因数在0.73,被罚8.5%这个你可以从当月电费单子可以对照一下是否一样。 4、两台缝焊机、两台点焊机各是单相的吗?两台用的频率有多高(我指的是一天用几个小时以上)和功率有多大。5、总的装机容量的多少?最大有多少和最小是多少?这个很重要。因为配电容器就按照它们的大小来决定。
通过以上的问题就可以看出你们公司被罚的原因了。这样就可以对症下药了。我看应该可以解决的。有意思的话请和我电话联系:?
供应TDSGS干式电容器
联系电话:13906285091
传真:0513-83341555
回复
10楼
钱多的话 用可控硅投切的电容器补偿 钱少用接触器投切的电容器 电容器单台容量做小一点 看一下直流设备占总负荷的多少 多的话要用滤波器 少的话适当抬高一下电容器的电压即可.
回复