关于消火栓布置的一个问题
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2003年03月26日 10:28:03
只看楼主

假设消火栓保护半径为25m,一个需要保护的空间正好是半径25m……这样说来岂不是只要在该空间的中间点设置两个消火栓就可以起到让该空间内任何着火点都有两支水枪到达。但总觉得这样设置不妥当,不知各位同行以为如何?

假设消火栓保护半径为25m,一个需要保护的空间正好是半径25m……这样说来岂不是只要在该空间的中间点设置两个消火栓就可以起到让该空间内任何着火点都有两支水枪到达。

但总觉得这样设置不妥当,不知各位同行以为如何?
免费打赏
firewater
2003年03月26日 11:30:39
2楼
如果正好中间起火怎么办?
回复
top11
2003年03月26日 11:33:15
3楼
中间点设置两个消火栓可以呀!
不过你考虑过,刚好中间起火怎么办?这样人靠不近消火栓。
只有看着烧了!
所以安全考虑少用双口消火栓!!!
回复
小河湾湾
2003年03月26日 11:56:50
4楼
那有那么巧的事
回复
ajchen
2003年03月26日 12:25:11
5楼
凑巧的极端状态正是我们设计人员要考虑到的问题~
回复
飞鱼
2003年03月26日 18:40:29
6楼
我是指设在同一个地方附近,设置两个消火栓,不是指双出口的。
这样设置设置虽在消火栓处着火时无法起灭火作用,但并没有违反规范中的规定吧?

有关于两个消火栓之间的最小距离的规定吗?
回复
pipi
2003年03月26日 20:37:44
7楼
建筑物类别 |要求(室内任何部位有n支水枪的充实水柱同时到达 |最大间距
低层和多层建筑物 |2支水枪 |≤30
库房,其建筑高度小于或者等于24m,且体积小于等于5000m3|1支水枪 |≤30
高层工业建筑高架库房,甲、乙类厂房 |2支水枪 |≤30
高度≤24m,且体积小于5000m3的库房 |1支水枪 |≤50
高程民用建筑 |2支水枪 |≤30
与高层民用建筑直接相连的裙房 |2支水枪 |≤50
回复
beiar
2003年03月26日 21:04:53
8楼
你的意思是从一根立管在同一个地方引出两个消火栓嘛?
回复
wxy2003
2003年03月26日 21:17:41
9楼
在任何设计中如果有条件的话是不准用双出口消火栓的。
回复
tangjianlin989
2003年03月26日 21:33:28
10楼
保护半径公式中的b
回复
飞鱼
2003年03月26日 22:25:18
11楼
当然不是用双出口消火栓。

比如一个停车场,有消防环网,可以从环网上引出两个支管接消火栓到同一个地点,两个接支管点处设阀门,这样应该不算是从同一立管。场地内任何一点着火都有这两个消火栓可以到达。虽然该处着火时确实无法使用,但规范好象并没有不允许这样……

楼上各位所说的都是消火栓的最大保护距离,消火栓间的最大间距,但有最小间距规定吗?
回复