图纸简介: 某大型中央工厂一期工程生产车间,车间面积约34000平方米,由多个生产工段组成,图纸经审图一次通过,现上传供大家参考。内容包括施工说明及图例,动力配电系统图,照明配电系统图,动力照明配电干线平面图,照明平面图,基础接地平面图,屋顶防雷平面图,主要设备材料表。 附件名:2006511146490573916.zip 文件大小:1338K (升级VIP 如何赚取土木币
图纸简介:
某大型中央工厂一期工程生产车间,车间面积约34000平方米,由多个生产工段组成,图纸经审图一次通过,现上传供大家参考。内容包括施工说明及图例,动力配电系统图,照明配电系统图,动力照明配电干线平面图,照明平面图,基础接地平面图,屋顶防雷平面图,主要设备材料表。
附件名:2006511146490573916.zip
文件大小:1338K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
实在是好图,非常详尽,看了启发很大,以前自己做过类似图,受益匪浅呀,感谢!
回复
3楼
怎么下载不了呢?
回复
4楼
实在是好图,非常详尽,看了启发很大,以前自己做过类似图,受益匪浅呀,感谢
回复
5楼
屋顶防雷平面图中避雷网不符合规范要求。
回复
6楼
xiangdang wanmei de hao tu zhen s qiuzhibude a duoxie louzhu le hahahahahahahahahha~~~~~~~~~`
回复
7楼
我下载了
回复
8楼
1.直埋电缆应该用铠装.
2.全钢结构的厂房不需要敷设避雷带.可利用结构本身.
3.车间照明线路敷设方式没有注明.
4.照明灯具为I类灯具,应采用三根线.
回复
9楼
实在是好图,非常详尽,看了启发很大,以前自己做过类似图,受益匪浅呀,感谢!
回复
10楼
实在是好图,非常详尽,看了启发很大,以前自己做过类似图,受益匪浅呀,感谢!
回复
11楼
好,谢谢啦!
回复