22楼
低压电缆可选择对接箱。就是一铁皮外壳加8个绝缘子和4段50*5的铜排,户外最好是不锈钢外壳。其余同上!
回复
23楼
如果有条件就用分支箱做连接,没有条件就用中间头做。不过中间接头可靠性差点。
回复
24楼
无论什么型号规格的电缆,都有相应的中间接头。只要按相应的工艺要求做中间接头即可。
回复
25楼
回复
26楼
CB/T3577-1994 CB/T 3577-1994 船舶电缆修理技术中有详细描述,也可以按照如下标准处理:
1、剥去电缆的外层护套及主绝缘层,露出铜线35-40mm,将靠近线芯部分的橡胶修成锥形,把线芯上的氧化层打磨干净,并用酒精擦净线芯及待包扎的绝缘层、护套层并使其自然干燥。
2、准备好500W电烙铁、松香、焊锡、1mm裸铜线及绝缘带。
3、用裸铜线均匀扎紧电缆线芯,用电烙铁加热、渗锡,要求渗透、渗匀。用锉刀修理平整焊接部分(不允许有毛刺和尖梭),并再次用酒精擦干净待包扎部分,两杆。
4、先用自粘性丁基胶带半迭包三层,并逐步向线芯的外部延伸。包扎时必须把胶带拉伸200%,外层再用聚氯乙烯粘带半迭包三层,也逐步往外延伸,保证包扎部分不短于200mm。
5、制作三芯电缆接头时应将三个接头位置错开一定距离。
回复
27楼
这个看是室外还是室内,在室内也要看是地下还是空中
总之方法有N种
室外或地下通常是用热或冷缩头
室内一般采用普通的对接管另绝缘保护既可.
回复
28楼
现在一般买专门的对接,自己做不一定那么好的工艺!
回复
29楼
学习了
回复
30楼
对低压缆,我的做法:用300的铜管对接--搪锡+钳压,然后缠覆绝缘。
回复
31楼
用高、低压热缩电缆中间接头,也可用铜管对压接,能搪锡更好,然后做绝缘、防水处理。
回复