梁钢筋搭接问题,上部筋为通长筋,我就感觉怪怪的,但又说不哪里有问题,问过一些老同事他们说肯定错了,叫我自己想,大家帮帮忙看看~~
梁钢筋搭接问题,上部筋为通长筋,我就感觉怪怪的,但又说不哪里有问题,问过一些老同事他们说肯定错了,叫我自己想,大家帮帮忙看看~~
2楼
上部错误,主要是受弯最小处,而不是二楼说的受压最小处,这个是基本的结构受力概念问题!
上部应该在中间1/3跨区内搭接!
[
本帖最后由 clq_1998 于 2011-7-7 11:28 编辑 ]
回复
3楼
说的对的,在平常的学习工作中,好多同志都弄错了,这种是很经典的问题,希望能引起同行的注意,谢谢
回复