当零线和接地线接反时,哪个保护器动作?
wtzwtz88
wtzwtz88 Lv.2
2006年05月14日 20:18:18
只看楼主

请问在一个插座中,当零线和接地线接反时,用户使用了该插座,是漏电保护器(只有漏电保护功能)动作,还是空气开关(只有短路保护功能)动作,还是漏电保护器、空气开关都动作?

请问在一个插座中,当零线和接地线接反时,用户使用了该插座,是漏电保护器(只有漏电保护功能)动作,还是空气开关(只有短路保护功能)动作,还是漏电保护器、空气开关都动作?
免费打赏
mmhwe
2006年05月15日 09:32:46
2楼
漏电动作
回复
jsrongma
2006年05月15日 16:30:17
3楼
以下是引用mmhwe在2006-05-15 09:32:46.0发表的内容:
漏电动作
支持
回复
梁栋永
2006年05月15日 17:40:59
4楼
漏电动作

不用想了
回复
wtzwtz88
2006年05月15日 19:27:38
5楼
如果只按装了空气开关(只带短路保护的),那会出现什么样的后果呢?
回复
ccc678
2006年05月16日 10:15:49
6楼
不会脱扣.负载壳体对地有一定的电位.
回复
xw8765@co163
2006年05月16日 10:20:01
7楼
1。漏电保护动作
2。如果只装断路器,要考虑接地电流的大小才能考虑是否能跳闸
回复
tqs7345
2006年05月16日 15:17:33
8楼
漏电保护动作!
回复
mmhwe
2006年05月16日 15:55:15
9楼

呵呵,不好意思,刚才说的不对,还是老兄说的有道理,只是在别的设备用电时该设备外壳会带电而已
回复

相关推荐

APP内打开