是否要设泵房
xiaojidong26
xiaojidong26 Lv.11
2003年03月24日 20:07:53
只看楼主

一校区一万平方 市政管DN300 0.3MPA 各建筑物都设水箱 我是这样考虑的 在考虑满足最大小时流量的情况下 如果管压能满足所需的水压 应该可以不设 对吗?还有校区的各建筑物流量之和要不要考虑同时系数?还望大师们指教!谢谢!

一校区一万平方 市政管DN300 0.3MPA 各建筑物都设水箱 我是这样考虑的 在考虑满足最大小时流量的情况下 如果管压能满足所需的水压 应该可以不设 对吗?还有校区的各建筑物流量之和要不要考虑同时系数?还望大师们指教!谢谢!
免费打赏
ldsun
2003年03月24日 21:05:11
2楼
我想应该以最大秒流量计。
回复
ah-wangjun
2003年03月24日 21:51:42
3楼
最大流量相加后不再考虑系数,生活水能满足水压,还应该考虑消防水压(建筑物内无消防栓例外)如消防水压不能满足,仍需考虑设消防水池及泵房。