如提!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
如提!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2楼
房间总风量/风口额定风量的80%
当然,也要考虑室内气流组织,布置美观以及其他专业设备的布置
回复
3楼
同意楼上的,我听说百级的要天花板上面全是风口哦,如果一定的风口已经可以把风量全部过完了,还有必要把天花全布完吗?
回复
4楼
观点一致
回复
5楼
百级的也不要天花板全是风口哟,它是跟据风量与风速计算的哟.
回复
6楼
不是把 百级的手术室是用2.6*2.4的高效送风单元啊 不是布满天花
回复
7楼
我的经验是按覆盖率去布置的。百级一般在50%~25%,视具体情况规化了,但决用不满布吧,那1级你又怎么办?
回复
8楼
百级还是应该布满滴,但是截面风速可能不高,一级的时候还是要布满,截面风速可以达到0.4米,而百级时最多也就是0.2--0.3左右吧,楼上的觉得对不对?
回复
9楼
1级手术室面积达40平方都要布满?
回复
10楼
呵呵。。。。。
洁净室送风口的形式不同于一般空调的送风口。。
它的送风口都是带有高效过滤器(HEPA)或者是超高效过滤器(ULPA),这样才能保证送出来的风是洁净的!!
另外一般百级的洁净室做的都是层流洁净室,FFU截面风速一般控制在0
3~0.5之间。换气次数基本要达到300次左右。。所以FFU(风机过滤单元)一般是满布的,洁净级别的不通,所用的HEPA或者ULPA的过滤效率是不一样的。。。
回复
11楼
如果周围环境是1K,100级区还真用不着满布.
如果周围环境再差点,用满布是保险点.
回复