关于PKPM中活荷载的折减问题
chuchuc2010
2011年06月14日 12:00:20
来自于PKPM
只看楼主

在PKPM 荷载定义里,选择了考虑活荷载折减系数,请问在后面的柱、墙、基础的活荷载还需不需要折减??还有在JCCAD中有一项,自动按楼层折减活荷载,这里要不要选??请高手解答,谢谢!!!

在PKPM 荷载定义里,选择了考虑活荷载折减系数,请问在后面的柱、墙、基础的活荷载还需不需要折减??
还有在JCCAD中有一项,自动按楼层折减活荷载,这里要不要选??
请高手解答,谢谢!!!
免费打赏
chuchuc2010
2011年06月15日 08:35:10
2楼
怎么没人回复啊??
回复
workday
2011年06月15日 08:44:17
3楼
我的做法是这样的,一般在pm里面选择了折减,在jccad中,就选择的pm等的导荷,没选择再次折减。
回复
miao9527
2011年06月15日 11:01:38
4楼
好像不用了吧
回复
walkanywhere
2011年06月15日 16:55:40
5楼
pm选择折减,在satwe中再选折减,两者会累加,共折减两次

但JCCAD读取的上部荷载,默认是不折减的,除非你勾那个“自动按楼层折减活荷载”

所以做基础用JACAD读取出来的荷载,都没问题,用satwe的柱底内力,就难说了
回复
wushl2001
2011年06月17日 11:31:31
6楼
很多资料都有这个问题的讨论,一般这两个不能同时选择,否则折减两次,不安全。
回复
gaoshenhe516
2011年06月17日 11:55:55
7楼
谢谢楼主辛苦了
回复
xugengxiang
2012年11月08日 20:41:53
8楼
详见PKPM2010版说明书,JCCAD中需要勾选。见图
回复
xugengxiang
2012年11月08日 20:49:26
9楼
回复

相关推荐