在PKPM 荷载定义里,选择了考虑活荷载折减系数,请问在后面的柱、墙、基础的活荷载还需不需要折减??还有在JCCAD中有一项,自动按楼层折减活荷载,这里要不要选??请高手解答,谢谢!!!
在PKPM 荷载定义里,选择了考虑活荷载折减系数,请问在后面的柱、墙、基础的活荷载还需不需要折减??
还有在JCCAD中有一项,自动按楼层折减活荷载,这里要不要选??
请高手解答,谢谢!!!
2楼
怎么没人回复啊??
回复
3楼
我的做法是这样的,一般在pm里面选择了折减,在jccad中,就选择的pm等的导荷,没选择再次折减。
回复
4楼
好像不用了吧
回复
5楼
pm选择折减,在satwe中再选折减,两者会累加,共折减两次
但JCCAD读取的上部荷载,默认是不折减的,除非你勾那个“自动按楼层折减活荷载”
所以做基础用JACAD读取出来的荷载,都没问题,用satwe的柱底内力,就难说了
回复
6楼
很多资料都有这个问题的讨论,一般这两个不能同时选择,否则折减两次,不安全。
回复
7楼
谢谢楼主辛苦了
回复
8楼
详见PKPM2010版说明书,JCCAD中需要勾选。见图
回复
9楼
回复