2楼
我看了一下,其他没什么问题,就是你的热继电器,任何一只动作两台电机都停止了
回复
3楼
郁闷中 SB2的停止按钮加个KA有点像脱了裤子放屁的感觉 还有KM1自保点下接的究竟是KM2的常开还是常闭 如果常开无法启动 如果常闭的话 KT并到KM1的线圈就是 还有感觉KM1应该加个停止按钮或是在整个回路加个停止按钮 整个一垃圾图
回复
4楼
刚才没看清是两张 只看了那张大的 小的那张没总急停 有一定小小的郁闷 M1起之后 M2起 可M1并不停止 可是M2停之后 若干时间后M1停 也就是说在这个M2的运行中 M1都是开的 什么玩意上的东东啊 加压? 供排之类的?
回复
5楼
应该用在输送带上吧
回复
6楼
没什么问题,接起来试试,这些应用用PLC会好理一点,改下线路即使热继电器动作也可控制停止的顺序!还可省掉中间继电器和时间继电器!
回复