费解 空调电气柜对压缩机的保护 新人多照顾
yourthy
yourthy Lv.4
2011年06月13日 21:35:26
只看楼主

我做控制柜半年多了 近来发现一问题 压缩机的电源保护 就是过流继电保护装置 怎么只接U W 俩相 这是什么原理啊 压缩机是三相啊 问师傅 他也说不清

我做控制柜半年多了 近来发现一问题 压缩机的电源保护 就是过流继电保护装置 怎么只接U W 俩相
这是什么原理啊 压缩机是三相啊 问师傅 他也说不清
免费打赏
一指慢
2011年06月14日 16:54:33
2楼
对电机类的三相平衡负荷,第三相的电流等于这二相的矢量和。
互感器二次电流从S1分别进入“热继”的U 、 W 两相,出来后,再一起进入热继第三相(V),从V出来后,进入U 、 W 两相的S2。
如此,就相当于三相电流都经热继了。
回复
yourthy
2011年06月18日 00:05:27
3楼
谢谢 但是压缩机运行中 三相电流不平衡 而且恰好是V相电流异常 特别大
那么 该 过流继电器 如何保护 这原理依据我有些不理解 赫赫呵呵
回复
zhangweixin68n
2011年06月19日 15:36:23
4楼
因电机的三相电流的矢量和为零,任何一相绕组的电流变化,都会以引起其他一相或两相电流的变化,V相电流异常,U W至少有一相会有反应(这要看电机绕组的接法)
回复
lingxuct
2011年06月19日 15:49:45
5楼
支持沙发!

三相平衡负载,A+C=B
回复

相关推荐

APP内打开