雨水和阳台的能合用一个管吗?
smalllulu
smalllulu Lv.3
2011年06月13日 16:22:49
只看楼主

请问下,一个惠州别墅项目,它二层一个阳台,但三层就一个露台来的,能不能合用成一个立管呢?!

请问下,一个惠州别墅项目,它二层一个阳台,但三层就一个露台来的,能不能合用成一个立管呢?!
yibasiba
2011年06月13日 16:53:14
2楼
如果二层非封闭阳台且无洗衣机等排水,是可以的
回复
jiangzheng0909
2011年06月13日 17:12:27
3楼
露台就相当于一个大阳台
回复
lzhp1985
2011年06月14日 14:08:00
4楼
根据2009年版《建筑给水排水设计规范》第4.9.12条规定“高层建筑阳台排水系统应单独设置,多层建筑阳台雨水宜单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水。”如果阳台没有洗衣机,只排雨水的话可以共用。但是厦门和深圳两个地方不允许阳台排水与屋面排水共用。
回复
ll704648
2011年06月18日 20:14:01
5楼
阳台排水属于生活污水,是要跟雨水分开的,但实际操作灵活运用就行了
回复
lixiaomin20001
2011年06月22日 16:28:11
6楼
如果阳台没有洗衣机,只排雨水的话可以共用。
回复
gpechj02
2011年07月08日 14:18:01
7楼
注意三点:
1、没有洗衣机;
2、几何高差要满足新版的技术措施;
3、底部要断开(设空气隔断)
满足这三点,个人认为是可以的,其他任何情况都违规。
回复
yangyang66606
2011年08月18日 09:07:19
8楼
注意污废分流
回复