计算最不利环路的阻力中除了送回风管的沿程和局部阻力是否包括初中高效过滤器的阻力和一些风口的阻力,空调器的内阻力和风阀阻力等等,同样在进行并联管路的阻力平衡时是否包括这些设备的阻力?
计算最不利环路的阻力中除了送回风管的沿程和局部阻力是否包括初中高效过滤器的阻力和一些风口的阻力,空调器的内阻力和风阀阻力等等,同样在进行并联管路的阻力平衡时是否包括这些设备的阻力?
2楼
我觉得在计算最不利环路和进行支管阻力平衡时应该包括这些设备和过滤器的阻力
回复
3楼
请教风阀阻力如何计算?
回复
4楼
风阀阻力应该在局部阻力这一块计算,参数可以查到的
回复
5楼
这问题是不是太简单了,大家都不回答?
回复
6楼
请教一个问题
如何送风终端的静压箱里布满N个高效..
请问这阻力怎么算..一个还是N个
回复
7楼
一个
回复
8楼
既然是并联的状态,应该只算一个吧
回复
9楼
计算最不利环路就行了,但你给空调厂家提供的是机外静压是不用计算空调箱体内部的阻力的
风阀阻力当然要算上了
回复
10楼
楼上的,
机外静压是怎么确定的?
回复
11楼
不是已经说了么?风管的最不利环路上的局部阻力+沿程阻力
这个学过暖通的都应该会算的吧
回复