请问我作的洁净室为什么新风比是100%
table_zh
table_zh Lv.2
2006年05月13日 09:26:30
只看楼主

小弟作的毕业设计是,南昌一制药厂,其中固体片剂车间洁净区用两台组合式空调。其中一台听前辈说要新风比是100%那位大哥知道依据么》?另外一台空调控制的洁净区中有一块400平的中间室,没有看出有什么设备。不知人员按多少人?机器设备负荷也不知道怎么算、其它房间的冷负荷加在一起远小于以前范本设备的制冷量。

小弟作的毕业设计是,南昌一制药厂,其中固体片剂车间洁净区用两台组合式空调。其中一台听前辈说要新风比是100%
那位大哥知道依据么》?
另外一台空调控制的洁净区中有一块400平的中间室,没有看出有什么设备。不知人员按多少人?机器设备负荷也不知道怎么算、其它房间的冷负荷加在一起远小于以前范本设备的制冷量。
免费打赏
vincent_nk
2006年05月13日 09:31:36
2楼
估计那台机组负担的房间是全排风的要求,所以新风比100%
第二个问题没有看懂
回复
deathgod007
2006年05月13日 09:53:38
3楼

跟你一样没看懂
回复
table_zh
2006年05月13日 10:13:22
4楼
第二个问题是这样的。。这个大的固体制药洁净区大概1200平方。。设备负荷不是太大。其中350平方是300000洁净走廊,450平方是300000的中间站。我也看不出中间站有什么设备。。。
根据以前做过这样的人选型。选了800KW制冷量的组合式空调。现在我负荷算出来小了很多。。。。是不是中间站应该有很大的冷负荷?中间站的用途?
回复
table_zh
2006年05月13日 10:14:45
5楼
固体片剂车间。。一共是二台组合式空调控制。。。。为什么一个是35%的新风比一个是100%新风比?
回复
table_zh
2006年05月13日 10:15:44
6楼
还有那位知道这样的车间大概新风负荷占总负荷的多少?100%新风比的呢?
回复
vincent_nk
2006年05月13日 11:08:34
7楼
1200平米800KW太大了吧,相信自己算的,不要管别人的,既然自己设计就听自己的
35%应该是正常的,也可以30%
100%的机组应该是负担全排风的房间了
总负荷中绝大部分都是新风负荷,室内热湿负荷很小的
回复