请教湿式报警阀出水压力高于进水压力的问题
luopg
luopg Lv.2
2006年05月12日 22:37:02
只看楼主

高区湿式报警阀设于20层,水池及水泵设于地下二层,40层屋面水箱设有稳压泵.水泵的出水压力为2MPa.问题是:水泵停止后,湿式报警阀的出水端压力为1.5MPa,而进水端压力只有0.7MPa,为何出现这种情况?如何解决?烦请各路高手解答.

高区湿式报警阀设于20层,水池及水泵设于地下二层,40层屋面水箱设有稳压泵.水泵的出水压力为2MPa.
问题是:水泵停止后,湿式报警阀的出水端压力为1.5MPa,而进水端压力只有0.7MPa,为何出现这种情况?如何解决?
烦请各路高手解答.
免费打赏
ah-wangjun
2006年05月13日 00:24:58
2楼
是否是在试车的时候的情况,喷头并未爆破。闷打时,阀后压力达到1.5MPa,停车后,是否由于报警阀有止回阀的作用,阀后压力得到维持;而停泵前可能因为超压,系统泄压阀开始泄压,停泵后仍在泄水使压力下降?
代另个网友答复。
回复
tfu2006
2006年05月13日 16:11:12
3楼
是不是稳压出水接反了?(稳压出水未经过报警阀)还是稳压出水管上阀门关了?

我是菜鸟!!
回复
little_strong
2006年05月13日 21:57:36
4楼
能否把图贴上来看看
回复
luopg
2006年05月15日 21:15:42
5楼
谢谢各位的热心解答。现在我弄明白了。原来是减压阀没调好,经过重新调试,现在已经正常。

cof1631512469615:请问你们具体是怎么改的呢,我们也有这个问题

回复