10KV开闭所,操作电源,所用电,直流屏供电,一种来自所用变压器,一种来自电压互感器,由于高压没有地线,那么低压侧的底线如何获得
10KV开闭所,操作电源,所用电,直流屏供电,一种来自所用变压器,一种来自电压互感器,由于高压没有地线,那么低压侧的底线如何获得
2楼
一般10KV/0.4KV系统采用的DYN11形式的变压器,高压侧绕组采用三角形接线,无中性点。
低压侧绕组采用星形接线方式,中性点直接接地,由此引出的N线送至低压配电柜,也就是你说的地线。
回复
3楼
你会答得不错,你回答的是变电所,我问的是在开闭所内的所用变压器,或者电压互感器二次侧的接地
回复
4楼
你选的所用变是单相的?一端接地就好了。
电压互感器?单相的一端接地不就行了!三相的组成星形接法也就有中性点了。
回复
5楼
你接“地”就行了,开闭所所有柜子都有接地端,这与高压有没有地线无关。
回复
6楼
很不能理解,低压侧接地线和高压侧有什么关系。一般情况下开闭所都会有接地网的,不然那些开关柜外壳呀,铁制门窗呀,构件呀等等的接地怎么办呢?只要把电压互感器一端接到地网上就可以了,如果有总接地端排的话更好,接到接地排上。如果真的没有接地网,那么在互感器处打接地桩呀。
回复