茶业冷库,跪求指点迷津!
ontzjz
ontzjz Lv.2
2011年06月12日 16:04:47
来自于制冷技术
只看楼主

1:面积长4.25米寛3.4米高2.3米2:冷藏机组为单相TFH45242台(泰康)R223:库内为铝排管2个现在有几个问题求助:1:刚装好用了10几天一切正常后来因为噪声大移机,移机前-13度打到-19只需30分钟移机后需要1个小时+,什么高压低压多少我不知道,安装人员好像也没测量工具(只有一个氨表和一个量电流的)通知他们搞了几次都未能凑效2:其中一台机组在启动时的20秒压缩机发出拖拉机的声音启动后正常,拆开线盒发现电容漏油,拿另外一台的电容换上还是一样

1:面积长4.25米寛3.4米高2.3米
2:冷藏机组为单相TFH45242台(泰康)R22
3:库内为铝排管2个
现在有几个问题求助:1:刚装好用了10几天一切正常后来因为噪声大移机,移机前-13度打到-19只需30分钟移机后需要1个小时+,什么高压低压多少我不知道,安装人员好像也没测量工具(只有一个氨表和一个量电流的)通知他们搞了几次都未能凑效
2:其中一台机组在启动时的20秒压缩机发出拖拉机的声音启动后正常,拆开线盒发现电容漏油,拿另外一台的电容换上还是一样
3:后来叫厂家寄来电容2个(1黑1白)换上运行20几分钟再次停机且空气开关跳闸,现在一开机就跳闸怀疑压缩机短路
4:现在一台机组运行4个小时温度还在-15打不下来(以前也试过单台运行-14到-19只要50分钟)膨胀阀已调了多次还是如此。怀疑是空气抽不够或氨太少。
哪位前辈能帮我分析分析及解决方案,此事已纠结2个多月了。
免费打赏
qhchrxs
2011年06月13日 09:35:17
2楼
需要你提供一些检测数据才能帮你分析,可qq或e-mail联系

[ 本帖最后由 qhchrxs 于 2011-6-13 09:38 编辑 ]
回复
诺尔制冷
2011年06月13日 20:07:50
3楼
有这么小的氨压缩机吗?
回复
ontzjz
2011年06月13日 22:35:52
4楼
TFH4524 R22X2台制冷液都叫氨吧,呵呵,我是新手不大懂
回复
诺尔制冷
2011年06月14日 10:58:56
5楼
晕,R22是氟利昂啊,怎么是氨呢?
回复
ontzjz
2011年06月14日 13:38:12
6楼
汗,以前真不知道制冷液有那么多种类
回复
lawalk
2011年06月14日 13:43:19
7楼
还好我没有这类事操心过,最怕这事了。。
回复
dianxing178
2011年06月14日 17:18:08
8楼
不会给你用的是二手压缩机吧?
回复
ontzjz
2011年06月14日 18:14:15
9楼
呵呵,2个月没一天安稳过,现在看到冻库都怕怕的。
回复
lfc2611com
2011年06月22日 07:30:50
10楼
现在问题应该解决了吧??不过你的机组用小了
回复
zmq1966
2011年07月14日 11:26:35
11楼
压缩机是单相,220V?
回复