紧急求助,27立方负18度冷库若干问题!!!
ontzjz
ontzjz Lv.2
2011年06月12日 16:03:44
来自于制冷技术
只看楼主

1:面积长4.25米寛3.4米高2.3米2:冷藏机组为单相TFH45242台(泰康)R223:库内为铝排管2个现在有几个问题求助:1:刚装好用了10几天一切正常后来因为噪声大移机,移机前-13度打到-19只需30分钟移机后需要1个小时+,什么高压低压多少我不知道,安装人员好像也没测量工具(只有一个氨表和一个量电流的)通知他们搞了几次都未能凑效2:其中一台机组在启动时的20秒压缩机发出拖拉机的声音启动后正常,拆开线盒发现电容漏油,拿另外一台的电容换上还是一样

1:面积长4.25米寛3.4米高2.3米
2:冷藏机组为单相TFH45242台(泰康)R22
3:库内为铝排管2个
现在有几个问题求助:1:刚装好用了10几天一切正常后来因为噪声大移机,移机前-13度打到-19只需30分钟移机后需要1个小时+,什么高压低压多少我不知道,安装人员好像也没测量工具(只有一个氨表和一个量电流的)通知他们搞了几次都未能凑效
2:其中一台机组在启动时的20秒压缩机发出拖拉机的声音启动后正常,拆开线盒发现电容漏油,拿另外一台的电容换上还是一样
3:后来叫厂家寄来电容2个(1黑1白)换上运行20几分钟再次停机且空气开关跳闸,现在一开机就跳闸怀疑压缩机短路
4:现在一台机组运行4个小时温度还在-15打不下来(以前也试过单台运行-14到-19只要50分钟)膨胀阀已调了多次还是如此。怀疑是空气抽不够或氨太少。
哪位前辈能帮我分析分析及解决方案,此事已纠结2个多月了。
免费打赏
fengxiang1025
2011年06月13日 08:55:14
2楼
看来是移机水平的问题,肯定是未打压未抽空,再调整也无用,按照标准程序重新加氟吧,这样反倒快捷。
回复
yzhchlan
2011年06月13日 13:35:23
3楼
楼上的朋友说得有道理
其它的没有变化吗?
回复
aerandomi
2011年06月13日 14:18:36
4楼
我也不懂 期待高手解答!
楼主发过很多次了,高手们都来看看啊!
版主也该支持一下!
回复
ontzjz
2011年06月13日 22:32:33
5楼
谢谢楼上几位朋友,第三个问题比较疑惑,已经报修厂家还没上来另一台不停运转担心也报销了。
回复
antoniomei
2011年06月14日 10:34:40
6楼
你学会了自身抽真空吗,
回复
ontzjz
2011年06月14日 13:35:53
7楼
不会!就是要搞明白问题在哪等厂家来维修时好监督和促进
回复
hoocah
2011年06月14日 21:28:03
8楼
1堵,2压机功率不够,3,设计有问题,4,机器本身有毛病。5,泄露。6,抽空不净。
你的数据不完整,不能逐步分析,压力不知道,电流可以告诉我们。你应检查压缩机铭牌,看上面的额定电流数,看回霜是否能回到压机,膨胀阀结霜情况,摸摸排气管的温度,吸气温度。
另,是R22还是R717,搞清楚
回复
ontzjz
2011年06月14日 23:31:38
9楼
谢谢,同意1和6,因为移机前全部运转都正常。压缩机结霜(膨胀阀开大大面积结霜开小反之)排气管很烫,膨胀阀连排管结霜呈70度前面没霜,是R22没错。电流不清楚
回复
banzhuchilaohu
2011年06月16日 01:06:05
10楼
既然移机前能正常制冷的话,不推荐在去调节膨胀阀,说明没移机前你的膨胀阀开强度与原先系统匹配的比较理想,移机完出现的问题,可能是你安装工艺工程不处理好,像以上前辈所说的,很有可能你的系统没处理干净,系统吹污,抽真空,充注冷媒量。其中一台机组在启动时的20秒压缩机发出拖拉机的声音启动后正常,这说明你的压缩机是带液启动,这样对压缩机缸体活塞等部件伤害很大,-19度,如果是R22的话,低压一般大概在0.1到0.3公斤之间,高压要看环境温度多少度和你的冷凝器冷却方式是风冷还是水冷,压缩机一开机就有可能是你的热原件保护或者是压缩机对地电路了,压缩机如果大面积结霜说明你膨胀阀开太大,冷媒没有在蒸发器种完全的热交换就回到压缩机,这样会造成液击和带液启动一样危险不好,所以如果单单是移机其他东西没动没坏的话,就只能说明,你安装工艺上处理的不够妥当
回复
ontzjz
2011年06月16日 07:45:37
11楼


谢谢,重新做系统的话有哪些注意事项。抽真空的步骤==
回复