采暖管道与给水管道交叉敷设时应该如何施工
ht_1981
ht_1981 Lv.2
2011年06月12日 14:08:59
只看楼主

室内采暖系统为低温辐射地板采暖(盘管),1、请问暗敷给水管道应敷设在采暖管道上面还是下面,有没有规范要求?2、三小间内给水系统是否应在防水做完后再开始施工,如果是的话,管道如何固定?

室内采暖系统为低温辐射地板采暖(盘管),1、请问暗敷给水管道应敷设在采暖管道上面还是下面,有没有规范要求?
2、三小间内给水系统是否应在防水做完后再开始施工,如果是的话,管道如何固定?
免费打赏
心若冰清
2011年06月12日 15:07:38
2楼
在给水管上加过桥弯,采暖管是整根不要断头。
暖管为闭式循环,给水管是开式循环,所以给水管加过桥弯让采暖管
回复
心若冰清
2011年06月12日 15:09:38
3楼
防水层为刷三遍聚氨脂涂膜,面层为防滑地砖,为保证三小间的施工质量,在施工中严格要求操作,

A如三小间边是砖砌体的,应改为宽度同砌体,高度不小于150mm 的砼,砼强度等级同底板.
B所有穿墙立管及地面与墙面转角处均加涂一道防水层,高度不小于150mm.
C按设计要求,严格掌握好下水口的标高,位置及排水流向,在防水施工前,对立管等周围留洞均用不低于c30的细石砼,加JEA膨胀剂填堵密实,且增涂一道防水层.
D防水层要做到下水口内,以形成完整的防线,在防水层上施工其它面层时,务毕注意保护好防水层.
E防水层做好后应做24小时蓄水试验,同时面层做好后要做泼水试验.
回复
ht_1981
2011年06月12日 17:38:49
4楼
很详细,谢谢了哦
回复

相关推荐

APP内打开