电气元件选型求助
ybqlml
ybqlml Lv.4
2011年06月12日 10:48:45
只看楼主

电气图在附件我想问下:1、这个接线是什么接法,星型、三角型中的哪一种? 2、 电机下面的这个接触器CJX2-3210 AC220V 应该怎么选型 3、 2*(VV-0.6/1KV-3X10+1X6MM2) 中,为什么要用2条线?麻烦高手回答下,谢谢

电气图在附件

我想问下: 1、这个接线是什么接法,星型、三角型中的哪一种?
2、 电机下面的这个接触器CJX2-3210 AC220V 应该怎么选型
3、 2*(VV-0.6/1KV-3X10+1X6MM2) 中,为什么要用2条线?
麻烦高手回答下,谢谢

图形.png

免费打赏
fgy860922
2011年06月12日 12:51:20
2楼
这个是星三角降压启动。星接触器在选型的时候比主接触器和角接触器小一个等级即可。
回复
wxdchgs
2011年06月12日 16:08:54
3楼
“2*(VV-0.6/1KV-3X10+1X6MM2) 中,为什么要用2条线?”
星角起动时电机的6个端子都要接线。
回复
老灰兔子
2011年06月12日 21:56:39
4楼
型号都标在上面了,还问怎么选型?
回复
hsa8
2011年06月12日 22:21:08
5楼
这是个基础问题,从图纸到现场多多动动手,再好好琢磨一下,就好啦。
回复
w78822402
2011年06月12日 22:26:30
6楼
星三角降压启动,问题前面的几位都说清楚了,都是基础,我也巩固一下
回复
jiadafa
2011年06月12日 22:34:42
7楼
图上设计的,正泰的产品,开关选型没什么好说的型号都在上面了,你说的选型:若是你想选择其它厂家的同类产品的话,我可以给你推荐一下;接线,是星三角起动,怎么接的我忘记了,十年前接过;
回复
liu671224
2011年06月13日 01:07:49
8楼
22KW电机额定电流约为44A。星形起动的两个接触器取额定电流为40A。角形运行接触器取40A即可。热继电器调整到27A
回复
嘻嘻哈哈
2011年06月13日 08:33:35
9楼
22Kw需要降压启动?
回复
ybqlml
2011年06月13日 12:55:50
10楼
我想问的是,这些型号是根据什么来选型的,公式还是什么
回复
happily5019
2011年06月14日 09:26:43
11楼
根据额定电流,及客户相关对品牌的要求,现场实际保护需求
回复