高层教学楼(50m上) 需要设计自动喷水灭火系统吗
zouyu1234567890
2006年05月12日 20:13:26
只看楼主

请教:高层教学楼(50m上)的计算机房 大教室 办公室 需要设计自动喷水灭火系统吗 哪些要干式灭火 哪些是湿式?

请教:高层教学楼(50m上)的计算机房 大教室 办公室 需要设计自动喷水灭火系统吗 哪些要干式灭火 哪些是湿式?
免费打赏
ah-wangjun
2006年05月12日 23:38:29
2楼
都要设自动喷水灭火系统,计算机房可以委托专业公司做。
回复
aisini123
2006年05月13日 13:43:34
3楼
大于140m2的计算机主机房要设气体灭火。
偶经常把它做成无管网气体灭火系统,布几个柜子就可以了,非常方便。
回复
zouyu1234567890
2006年05月13日 15:27:07
4楼
多谢高人指教
回复