如题,隔墙下的次梁,能否做100宽?规范上好像没有规定不可以。谢谢
如题,隔墙下的次梁,能否做100宽?
规范上好像没有规定不可以。谢谢
2楼
设计要考虑施工,因为100宽的梁去掉主筋及箍筋,浇筑混凝土是困难的
回复
3楼
抗规要求 梁的宽度不宜小于200mm。 没说是框架梁还是所有的梁。
如果100宽 100-25x2-2x16=18 你想想怎么浇注混凝土
回复
4楼
可以
回复
5楼
100宽根本无法施工,一般对于卫生间周围120的隔墙,次梁最小宽度可以做到1500mm。
回复
6楼
打错了,是150mm
回复
7楼
100mm的梁宽就和暗梁差不多了 不过隔墙下面不用做梁啊 要做梁建议最小做150宽的
回复
8楼
规范没有说不可以,主要是不好施工,建议做到150
回复
9楼
zengjiancong200 发表于 2011-6-12 12:54 100宽根本无法施工,一般对于卫生间周围120的隔墙,次梁最小宽度可以做到1500mm。降板500左右的也行吗?可以取150宽?
回复