求解
geipaishuicainiao
2011年06月11日 15:01:18
只看楼主

我是做大空间消防的,我们那个产品喷水需要1.0mpa,然后我们有三个水泵,扬程分别是90m、77m、76m,流量都是45L/h,现在为了提高扬程,三台水泵同时开启,但是扬程只比一台水泵开启大一点而已。没有达到提高扬程的效果,三台水泵,怎么样设置才能达到1.2mpa的扬程的啊?

我是做大空间消防的,我们那个产品喷水需要1.0mpa,然后我们有三个水泵,扬程分别是90m、77m、76m,流量都是45L/h,现在为了提高扬程,三台水泵同时开启,但是扬程只比一台水泵开启大一点而已。没有达到提高扬程的效果,三台水泵,怎么样设置才能达到1.2mpa的扬程的啊?
免费打赏
lindahe74
2011年06月11日 15:14:04
2楼
除了串联没别的办法吧。
回复
geipaishuicainiao
2011年06月11日 16:05:24
3楼
嗯,找到串联的书了,看了一下,真的只能串联了,谢谢
回复
aofengyu
2011年06月13日 16:10:07
4楼
串联吧,并在一起差别不大
回复

相关推荐