住宅散热器采暖全套图纸及换热站设计图纸,施工说明
zhangluoluo123
2011年06月11日 09:21:03
只看楼主

图纸简介: 本设计是针对某住宅建筑的散热器采暖设计。该建筑采暖面积31772m2,采暖热负荷为9.3MW。进行房间负荷的计算,确定系统,该设计供暖系统宜采用机械循环、双管异程分户水平式系统。共用立管设在管道井内,每户从立管上接出热量表计量热量,户内为水平双管系统。根据系统各管段的负荷算出水流量,再由选定的比摩阻值共同确定各管段的管径并计算环路的压力损失。在这次设计中,通过不断的学习和实践,能真正把所学知识的作用发挥了出来,通过这次设计,真正了解了住宅采暖系统的设计和系统布置。从经济方面考虑,该系统宜选择了分户计量的下供下回双管异程采暖系统。同时,为了防止底层水压过大,造成水管零件严重漏水,甚至崩裂,应对系统进行竖向分区。实现热计量收费后,供热系统增加了可调性,各个散热器和用户安装了阀门,这样用户可以根据自己的需要,随时调节散热装置的散热量,节约了能源,避免了浪费。室内供回水温度为85/60℃,为了防止热用户侧的水被汽化,换热站一次侧温度取为120/80℃。该换热站的换热器采用板式换热器。

图纸简介:

本设计是针对某住宅建筑的散热器采暖设计。附件名:20116111307755263474.zip

文件大小:3195K

(升级VIP 如何赚取土木币)