六跃七层底商住宅,是按七层还是六层确定?

六跃七层底商住宅,是按七层还是六层确定?
免费打赏
猪仙
2006年05月12日 15:26:50
2楼
确定有何意义?一般来说,是商住楼就要作消火栓,不管是6还是7层滴。
回复
yuzheng66
2006年05月12日 15:56:33
3楼
六层!
回复
yuzheng66
2006年05月12日 16:02:56
4楼

规范应该是怎样理解呢?
应该是"超过六层的,底层设有商业网点的单元式住宅设室内消防给水".还是"无论几层,只要是底层设有商业网点的单元式住宅都应设室内消防给水".
对于这条规范的理解,我想各地都存在争论!楼主可能问的也是这意思吧?
回复
猪仙
2006年05月12日 16:38:52
5楼

第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:
四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;
楼上说得对,要超过6F底层设有商业网点的单元式住宅才作室内消防给水。。
回复
xiaozheng1998
2006年05月15日 09:53:40
6楼
要做消火栓
回复
bbc775821
2006年05月16日 12:21:08
7楼
我是5+1,只有底层是商铺,现在的问题是底层要不要上消火栓呢,我是一条商业街,底层是由N个小店铺连接的。3层以上是分开的!各种做法都有,同是杭州地区!到底要不要上呢!郁闷!