重合闸为什么不能每次都重合成功
lxj88983890
2006年05月12日 13:42:18
来自于继电保护
只看楼主

昨天我们在做一个110KV变电站的一条10KV线路微机保护整组传动试验(投入的保护有过流保护、保护启动重合闸、后加速),在重合闸充电完成的情况下,重合闸有时能重合,有时不能(保护装置型号为NSA3111),想请教一下大家是什么原因.谢谢

昨天我们在做一个110KV变电站的一条10KV线路微机保护整组传动试验(投入的保护有过流保护、保护启动重合闸、后加速),在重合闸充电完成的情况下,重合闸有时能重合,有时不能(保护装置型号为NSA3111),想请教一下大家是什么原因.谢谢
免费打赏
dlxc1
2006年05月12日 21:00:43
2楼
装置故障,试验时故障电流没有及时退出。
回复
wyxsacf
2006年05月12日 21:28:23
3楼
重合闸不成功时的装置报文是什么,重合闸时的各种测量参数是否正确?请检查一下
回复
jcr123
2006年05月16日 11:04:46
4楼
我们这边都是投的开关位置不对应启动重合闸
回复
colourcat_3392
2006年05月18日 14:39:08
5楼
你看看是不是有情况被闭锁了

各种闭锁重合闸的措施是:
(])停用重合闸方式时,直接闭锁重合闸。
(2)手动跳闸时,直接闭锁重合闸。
(3)不经重合闸的保护跳闸时,闭锁重合闸。
(4)在使用单相重合闸方式时,断路器三跳,用位置继电器触点闭锁重合闸;保护经综重三跳时,闭锁重合闸
(5)断路器气压或液压降低到不允许重合闸时,闭锁重合闸。
回复
colourcat_3392
2006年05月18日 14:41:38
6楼
有以下9种情况不允许或不能重合闸。
(1)手动跳闸。
(2)断路器失灵保护动作跳闸。
(3)远方跳闸。
(4)断路器操作气压下降到允许值以下时跳闸。
(5)重合闸停用时跳闸;
(6)重合闸在投运单相重合闸位置,三相跳闸时。
(?)重合于永久性故障又跳闸。
(8)母线保护动作跳闸不允许使用母线重合闸时。
(9)变压器差动、瓦斯保护动作跳阐对。
回复
colourcat_3392
2006年05月18日 14:43:33
7楼
综合重合闸装置统一接线设计技术性能要求为。
 (1)装置经过运行值班人员选择应能实现下列重合闸方式。
  1)单相重合闸方式:当线路发生单相故障时,切除故障相,实现一次单相重合闸;当发生各种相间故障时   ,则切除三相不进行重合闸。
  2)三相重合闸方式:当线路发生各种类型故障时,均切除三相,实现一次三相重合闸。
  3)综合重合闸方式:当线路发生单相故障时,切除故障相,实现一次单相重合闸;当线 路发生各种相间   故障时,则切除三相,实现一次三相重合闸。
  4)停用重合闸方式:当线路发生各种故障时,切除三相,不进行重合闸。
 (2)启动重合闸有两个回路:
  1)断路器位置不对应起动回路。
  2)保护跳闸起动回路。 ;
 (3)保护经重合闸装置跳闸,可分别接人下列回路。
  1)在重合闸过程中可以继续运行的保护跳闸回路。
  2)在重合闸过程中被闭锁,只有在判定线路已重合于故障或线路两侧均转入全相运行后再投人工作的保护   跳闸回路。
  3)保护动作后直接切除三相进行一次重合闸的回路。
  4)保护动作后直接切除三相不重合的跳闸回路(可设在操作继电器箱中)。
 (4)选相元件可由用户选用下列两种选相元件之一。
  1)距离选相元件,其执行元件触点可直接输出到重合闸装置的接线回路,也可根据需要,输出独立的触点
  2)相电流差突变量选相元件,能保证延时段保护动作时选相跳闸;并将非全相运行非故障相再故障的后加   速触点输入到重合闸的逻辑回路,还有控制三相跳闸的触点。
 (5)带三相电流元件,可作为无时限电流速断跳闸,也可改接为辅助选相元件,手动合闸后加速。 根据用户   需要,也可以改用三个低电压元件作辅助选相元件。并可作
 (6)对最后跳闸的一相断路器,从发出跳闸脉冲到给出合闸脉冲的间隔时间也不得小于 0.3s。合闸脉冲时间   要稳定,应小于断路器合闸时间。
 (7)实现重合于接地故障的分相后加速,经短延时后永久切除三相。
 (8)判断线路全相运行的电流元件,应有较好的躲线路充电暂态电流的能力,正常时防止触点抖动。
 (9)选用距离选相元件时,应设有在重合闸过程中独立工作的回路(当采用线路电压互感器时,不考虑选相元   件独立工作)。
   选用相电流差突变量选相元件时,应准备实现单相重合闸时非故障相再故障的瞬时后加速回路。
 (10)当使用单相重合闸而选相元件拒动时,应尽快切除三相。
 (11)重合闸装置的一次重合功能由电容充放电回路构成。
 (12)当重合闸装置中任一元件损坏或不正常时,接线应确保不发生下列情况:
  1)多次重合闸。
  2)规定不允许三相重合闸方式的三相重合闸。
 (13)应有独立的三相跳闸元件与分相跳闸元件互为三相跳闸的备用;由保护起动(按故障开始最短时间20~   25ms计)到经重合闸装置发出选相跳闸脉冲的时间不大于10ms。
 (14)接地判别元件在2倍动作起动值时小于15ms。
 (15)根据运行要求,可以整定两个不同的重合闸时间,并可用压板操作。
 (16)装置应设有检定同步及检定电压的三相重合闸控制元件及回路,也可以切换成不经过任何控制的回路。
 (17)有适应断路器性能的允许重合闸、闭锁重合闸等的有关回路,并有监视信号,其中某些部分可装设在操   作继电器箱内。
 (18)输出配合相间距离保护、零序电流方向保护及高频保护所需要的触点。
 (19)分别输出重合闸前单相与三相跳闸,及重合闸后跳闸的联切触点。
 (20)考虑经接相电流判别及出口跳闸继电器触点串联的断路器失灵保护起动回路,三相永久跳闸回路也应有   适当的回路去启动失灵保护。
 (21)断路器跳、合闸线圈的保持回路,配合断路器操作回路设计并提出要求。
 (22)考虑运行值班人员操作压板停用保护时的方便和可靠。
 (23)按停用断路器时试验重合闸装置的原则,考虑接线回路的具体设计。
 (24)规定整套装置的电流回路及电压回路功耗。
你看看是什么问题吧
回复
lxj88983890
2006年05月22日 20:54:17
8楼
非常感谢大家
回复
wmingkai
2006年06月18日 09:01:49
9楼
最可能的原因是电流断开的时间没有掌握好,后加速动作,不能重合
回复
zuidaoaaron
2006年06月19日 10:04:18
10楼
分析故障首先看看自己的试验有没有问题,故障现象有什么?
1\重合充电不动作,很可能是模拟故障电流没及时退去,这样的话,保护依然在出口,重合是不会启动滴!
2\后加速动作了吗?后加速动了,重合就动了,而且证明整组传动是成功滴!(看看事故报文)
以上排除装置故障!
回复
hzyxan
2006年06月20日 13:45:49
11楼
补充一点:执行的操作机构有点问题也会导致重合失败。
回复

相关推荐