风量调节阀设置问题
grhuatao
grhuatao Lv.9
2011年06月10日 09:32:22
来自于中央空调
只看楼主

一条25M的风管,布有10个送风口,风管有变径,但是风管上没有设置调节阀,风口是不带调节的球型喷口。请问这样的设计会不会使风量不均匀啊?求解中,望各位仁兄多多指导。

一条25M的风管,布有10个送风口,风管有变径,但是风管上没有设置调节阀,风口是不带调节的球型喷口。请问这样的设计会不会使风量不均匀啊?求解中,望各位仁兄多多指导。
免费打赏
chenjue1986
2011年06月10日 10:06:34
2楼
肯定会不均阿,关于均匀送风的问题我也有过疑问,现在计算都不那么严格了,变径也是大概变一下。
回复
lhhuang
2011年06月10日 13:46:00
3楼
我以前是每条支管都加风量调节阀. 调风量好调些.
回复
imummyi
2011年06月11日 11:06:18
4楼
加调节阀最懒的办法哈哈,但最简单有效!!
回复
czy3965707
2011年06月11日 17:10:21
5楼
还加一下调节风阀比较好,便于调整风量,室内正负压调节。
回复
darkside
2011年06月14日 01:02:54
6楼
支管末端靠近干管的地方设置风量调节阀不但能调节风量平衡,还可以降噪
回复
mengxi_200510
2011年10月14日 10:40:16
7楼
肯定会不均阿,自己计算太浪费时间了。我基本都是大概弄个变径个个风口加调节阀!唉,觉得没没什么好的办法啊!
回复
wangpeizz
2011年10月14日 15:59:17
8楼
应该不会均匀,离主管近的风口风量肯定比其它风口大
回复

相关推荐

APP内打开