沉淀池氨氮升高,曝气生物滤池处理不了多少的问题?
c85046502
c85046502 Lv.3
2011年06月09日 20:18:46
来自于水处理
只看楼主

大家好,请各位高手帮忙分析下本厂水质出什么问题了。、本污水处理厂处理城市生活污水,工艺采用BAF曝气生物滤池,其流程:进水→粗格栅→细格栅→反应沉淀池→BAF曝气生物滤池→清水池→出水进水:COD:136。氨氮18。总磷:1.6;反应沉淀池:COD:103。氨氮29。总磷:1.12;出水:COD:48。氨氮22。总磷:1.04;设计进水:COD:350。氨氮30。总磷:4。最近进水氨氮不高。但是,最主要的是反应沉淀池氨氮会变高那么多,而且曝气生物滤池也没处理掉多少氨氮。

大家好,请各位高手帮忙分析下本厂水质出什么问题了。、
本污水处理厂处理城市生活污水,工艺采用BAF曝气生物滤池,其流程:
进水→粗格栅→细格栅→反应沉淀池→BAF曝气生物滤池→清水池→出水
进水:COD:136。氨氮18。总磷:1.6;
反应沉淀池:COD:103。氨氮29。总磷:1.12;
出水:COD:48。氨氮22。总磷:1.04;
设计进水:COD:350。氨氮30。总磷:4。
最近进水氨氮不高。但是,最主要的是反应沉淀池氨氮会变高那么多,而且曝气生物滤池也没处理掉多少氨氮。
请教高手分析下原因,提点建议怎么把氨氮搞下去,要到8以下啊!
免费打赏
xiao007luo
2011年06月21日 21:38:39
22楼
会不会是COD被分解释放出来的氮呢?
回复
sirbad
2011年06月22日 09:49:11
23楼
还有一个你BAF段的曝气量是否足够?如果曝气量不够的话会出现反硝化,检查下底部曝气管吧,可能有堵塞
回复
kangzhen539
2011年06月22日 10:21:52
24楼
我觉得是不是进水水质出现了问题,进水中含有有机胺,在生化池池中释放出来了,造成后续工艺段中氨氮升高。
回复
c02771110
2011年06月29日 11:53:43
25楼
第一,氨氮的降解不可能发生在反应沉淀池,其量的增大,可以测下进水总氮,是不是有机氮多造成的转化。
第二,生物池降解条件差,原因有三,一、反应沉淀池的出水COD高对单级曝气BAF的硝化菌的抑制(一般书上规定是15—20mg/L);二、水温是不是低了?;三、PH是关键,硝化反应需要碱度,你懂的。
如有需要联系QQ150615781

[ 本帖最后由 c02771110 于 2011-6-29 11:54 编辑 ]
回复

相关推荐