大家好,请各位高手帮忙分析下本厂水质出什么问题了。、本污水处理厂处理城市生活污水,工艺采用BAF曝气生物滤池,其流程:进水→粗格栅→细格栅→反应沉淀池→BAF曝气生物滤池→清水池→出水进水:COD:136。氨氮18。总磷:1.6;反应沉淀池:COD:103。氨氮29。总磷:1.12;出水:COD:48。氨氮22。总磷:1.04;设计进水:COD:350。氨氮30。总磷:4。最近进水氨氮不高。但是,最主要的是反应沉淀池氨氮会变高那么多,而且曝气生物滤池也没处理掉多少氨氮。
大家好,请各位高手帮忙分析下本厂水质出什么问题了。、
本污水处理厂处理城市生活污水,工艺采用BAF曝气生物滤池,其流程:
进水→粗格栅→细格栅→反应沉淀池→BAF曝气生物滤池→清水池→出水
进水:COD:136。氨氮18。总磷:1.6;
反应沉淀池:COD:103。氨氮29。总磷:1.12;
出水:COD:48。氨氮22。总磷:1.04;
设计进水:COD:350。氨氮30。总磷:4。
最近进水氨氮不高。但是,最主要的是反应沉淀池氨氮会变高那么多,而且曝气生物滤池也没处理掉多少氨氮。
请教高手分析下原因,提点建议怎么把氨氮搞下去,要到8以下啊!
12楼
恩,有限制,我们的BAF进水SS在40-60之间,还好
现在COD出水也不高啊,但进水COD是不是低了,导致硝化菌种群没有培养起来?
回复
13楼
反应沉淀池,改造成A/O 池,就一切OK了。
回复
14楼
怎么改?不好弄吧
回复
15楼
期待有高手做出指点
回复
16楼
改A/O池的话后期还要再加池的啊,试试降低BAF阶段的生物量吧
回复
17楼
沉淀时间太长,有机氮氨化或者死生物分解产生氨氮,从而造成沉淀出水高于进水
回复
18楼
因为检修一个池子,整个系统没有进水,另外三个池子内循环,经过三天后,氨氮降到2-3了,请问下这是怎么回事呢?特别注意的是内循环一天后,氨氮从20多降到6左右,第一天降得最多
回复
19楼
这个是经常性的还是偶尔的现象?可以和我交流一下。QQ.337601088
回复
20楼
去氨氮要通过硝化作用,而硝化菌需要较长的泥龄,所以,你后面的现象就不难解释了。还有要注意碳源(不是指COD)碱度的要求。
回复
21楼
有机氮转化了,造成氨氮上升,后期曝气有机物含量过高,自养型硝化菌得不到优势,而且反应时间达不到要求,导致去除率不高!解决的办法你已经有了啊,内循环解决了有机物问题和反应时间,在保证一下碱度可能效果会更好
[
本帖最后由 caowei001 于 2011-6-21 15:35 编辑 ]
回复