穿管埋地到底多深
juyongtao1982
2011年06月09日 20:13:18
只看楼主

请教室内穿管埋地是-0.1m么?室外穿管埋地是-0.2m还是-0.7m还是?规范上哪里有规定的

请教室内穿管埋地是-0.1m么?室外穿管埋地是-0.2m还是-0.7m还是?规范上哪里有规定的
免费打赏
dianqipanli
2011年06月09日 21:18:35
2楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
14.2.1室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m,壁厚小于2mm的钢电线导管不应埋于室外土壤内。
回复
weilmeng
2011年06月09日 21:49:43
3楼
埋深不应小于0.7m,壁厚小于2mm的钢电线导管不应埋于室外土壤内。
回复
honxs
2011年06月10日 12:51:59
4楼
民用建筑电气设计规范里有的
回复
whatr
2011年06月10日 13:16:07
5楼
如果想浅埋,可以看《电力电缆设计规范》那个只要求-0.5m,不是常规0.7m
回复
markluan_99
2011年06月10日 14:13:41
6楼
规范上有最低要求,具体埋多深还要看与其它地下管网的相对位置。
回复
woheni2010
2011年06月13日 21:51:17
7楼
这个是地板暗敷和室外直埋有区别的吧
回复
warcloud
2011年06月28日 23:35:41
8楼
最少70 没有二话讲了
回复
v空空如也v
2016年08月01日 08:13:35
9楼
室外的没有异议,不同类工程的设计或施工验收标准中都有较明确的规定,但对于室内电缆保护管的埋深到底是多少?依据在哪里?仍然困惑中。
我们采用室内地坪以下0.2m,但一直没有找到明确的依据……