【讨论】排烟风机选型方法—正确判断风机风压是否合适
suxin8702
suxin8702 Lv.5
2011年06月05日 11:17:52
来自于通风排烟
只看楼主

个人设计总结,希望大家批评指正,看这样选型正确与否。说明:“本帖的举例是为了探讨风机风压与通风系统阻力的关系。即,如果风机风压不足,然而风量有富余,那么靠H(Pa)=S(s²/m^5)*G(m³/h)来将部分风量转成风压来克服系统阻力。系统虽然损失部分风量来克服风管阻力,但损失部分的风量后能排除的风量仍然满足设计要求,即G实际>G设计。那么代风机选型合适这个是我发帖想和大家探讨的主要问题。”

这个是我发帖想和大家探讨的主要问题。”


目前做了一车间的排烟系统,选择一部分作为例子说明风机选型:
单层车间层高12.000,吊顶7.300,丙类车间,A=5670㎡;(附图-1)
按《建筑设计防火规范》需设置机械排烟,且因层高>6.0m,故不划分防烟分区,以车间为一防烟分区。
总排烟量Gz=5670×60=340200m³/h,
1.确定排烟风机风量:
设选12台风机N=12,
单台风机风量设计:G=Gz/N=28350m³/h,对其进行选型修正:*1.1
G'=28350*1.1=31185m³/h——以此来选择风机风量;
初选REF-1000SE,L=32020m³/h,静压:H=150Pa,洞口尺寸:1030×1030
2.校核所选风机余压是否满足要求:
1)设计排烟风管排烟风口并确定系统阻力:见附图-2
a.风口选用双百叶风口,设v=7.0m/s,有效面积系数为α=0.7
设b=1200mm,且G风机=32020m³/h,由:
G/3600=v*A,(A=a*b*10^(-6)),
a=1058mm,所以风口尺寸:a×b=1200×1200;
反推风口风速:v‘=32020/(3600×1.2×1.2×0.7)=8.824<10m/s;
b.同理:推出风管尺寸:1200×600,v风管=12.3m/s<20m/s;
c.计算系统阻力:
双百叶风口:ξ=2.0,v=8.824m/s
风口接风管一次变径:金字塔型变径ξ=0.24,(查实用供热空调设计手册2版上C-7,P1102)
风管接风机洞口一次变径:金字塔型变径ξ=0.25,(风管长约5.0m)
防火阀ξ=0.5,v=8.384m/s接出屋面洞口尺寸1030×1030;(风管总长约1.0m)
利用鸿业水利计算器算得系统阻力:
P=167Pa>选型静压:150Pa;此时校验是否能满足所需风量要求?
由系统管网特性公式:(流体力学泵与风机P314)
P=S*G²
S—管路特性系数s²/m^5;
G—风量m³/h;
P—风压Pa。
求系统管路特性系数S:
P=167Pa,G=32020m³/h,——S=0.162×10^(-6);(系统阀门开度不变S即为恒定的)
再反演算求当系统以150Pa静压,S=0.162×10^(-6)运行时实际能达到的风量G'?。
G'=30429.03m³/h>28350m³/h(即设计风量),(损失部分风量来克服系统阻力)
由此可见此风机选型:32020m³/h;,150Pa;可以满足要求!
PS:由图-3可以看出: 白色线为管网性能曲线,即为H=S*Q²画出的()
运行点 黄色点大于 设计点洋红色,因此,选型时合适的。
具体可以参考30#的理论解释,比较详尽。
最后一份附件附有cad版的风机图,防止传的截图有点看不清楚。

[ 本帖最后由 suxin8702 于 2011-6-16 13:40 编辑 ]
085542bda0deb38533a7.zip
33.0 KB
立即下载
免费打赏
chenjue1986
2011年06月07日 13:18:14
12楼
算得很详细了,感觉也没有问题,另外楼上的建议很好啊,改双层百叶为单层百叶,有效面积增大,阻力系数减小,更保险一点。看风管系统不是太长,150pa应该没问题,按10m/s的估算也可以有15米的有效长度,应该可以满足。
回复
szhp54
2011年06月07日 13:23:58
13楼
1.系统基本能满足要求,不过作为排烟系统压头及风量偏小,可以适当加大。
2.尽管可不分区,但一定要满足30米的排烟点距离要求。
3.风口风速过高,如果风口设备不是防雨式结构形式,风噪及振动都是受不了的,平常要开启补风系统通风换气的话,风口风速不要超过7米秒。
回复
tina7997
2011年06月07日 15:52:13
14楼
我也是新手 来学习的 呵呵
回复
dingjiewell
2011年06月07日 17:14:34
15楼
借LZ的帖子 ,也向高手学习学习
回复
july007
2011年06月07日 20:33:24
16楼
好像风压计算没有看见有出口的阻力。
回复
kk82521169
2011年06月07日 20:56:19
17楼
1.加大到多少 你个具体量 把你的经验说说
2.规格都是这么写的 不用你说也知道
3.他这是排烟 真有火灾了 都逃命 哪人有顾得上风噪和振动
就算有共振也没人会关心的
回复
suxin8702
2011年06月07日 20:57:13
18楼
屋顶式风机,直接从风机后就排出了,所以没有出口阻力,如果是轴流风机就要考虑出口接防雨百叶之类部分的阻力了。
回复
july007
2011年06月08日 09:04:40
19楼
直接排也是有阻力的吧,跟百叶没有关系,就是出口的阻力。
回复
suxin8702
2011年06月08日 12:07:39
20楼

我手上的样本并未列出屋顶风机出口的阻力大小,所以您说的那部分我有点无从查起。
因为是离心屋顶风机,而非轴流屋顶风机,出风口的面积也没有,只有风量与风压,没法求出出口风速。也没法确定屋顶风机出口处的局部阻力系数。
不知您有什么方法能解决这类问题——?
还盼赐教。。。
PS:
个人拙见:
也许对于屋顶离心风机,因为直排大气,厂商列出设备风压时应该已经考虑到排风出口处的阻力了。(个人推测)
所以我认为出口阻力,对于屋顶排风机来属于设备内部阻力,而非我设计排烟系统的系统阻力,可以不用考虑。

希望大家指正。


[ 本帖最后由 suxin8702 于 2011-6-8 12:15 编辑 ]
回复
sleepsong
2011年06月08日 12:27:56
21楼
风压是不是小了点……
回复