框架柱最小配筋率
warem
warem Lv.4
2011年06月09日 15:14:11
只看楼主

框架柱配筋率=As/bh0,施岚清高规部分框架柱最小配筋率=As/bh,请问在算框架柱最小配筋率时,应该用柱全高h还是柱计算高度h0??谢谢!

框架柱配筋率=As/bh0,施岚清高规部分框架柱最小配筋率=As/bh,请问在算框架柱最小配筋率时,应该用柱全高h还是柱计算高度h0??谢谢!
免费打赏
海笑
2011年06月09日 15:16:55
2楼
h0.........................
回复
rhinoceres
2011年06月09日 20:53:02
3楼
柱用h,梁用ho
回复
warem
2011年06月10日 10:17:04
4楼
柱用h,梁用ho??有出处吗??
回复
pqf95
2011年06月10日 10:44:14
5楼
配筋率都是只As/(bh0)。最小配筋率验算(最小配筋面积要求),受拉钢筋:最小配筋率*bh(全截面),受压钢筋:最小配筋率*bh0(有效截面)。
回复
zhang-tao-1975
2011年06月10日 12:38:01
6楼
《砼规》9.5.1条3注受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率及轴心受拉构件和小偏心受拉构件的一侧受拉钢筋的配筋率应按构件的全截面计算。相传是文化大革命期间,专家为了提高配筋率而改规范,官僚不同意,只好把h0改成h来提高,所以有了h的说法。
回复
warem
2011年06月10日 13:06:09
7楼
看了《砼规》9.5.1条3注,应该是h而不是h0
回复
dadalittle
2011年08月31日 16:38:48
8楼
新手,学习了,谢谢!
回复
jinbiao55373
2013年08月15日 11:56:08
9楼
《砼规》9.5.1条3注受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率及轴心受拉构件和小偏心受拉构件的一侧受拉钢筋的配筋率应按构件的全截面计算。相传是文化大革命期间,专家为了提高配筋率而改规范,官僚不同意,只好把h0改成h来提高,所以有了h的说法。
回复
jinbiao55373
2013年08月15日 11:56:46
10楼
《砼规》9.5.1条3注的说法。
回复
jinbiao55373
2013年08月15日 11:57:14
11楼
《砼规》9.5.1条3注
回复

相关推荐