请教各位老师、大侠:过滤级别为万级的高效过滤器的过滤效率应该是多少?(小数点后几个9) 如何计算的?多谢!
请教各位老师、大侠:过滤级别为万级的高效过滤器的过滤效率应该是多少?(小数点后几个9) 如何计算的?多谢!
2楼
万级用H14就可以了
回复
3楼
谢谢!请问具体怎么得来?请不吝赐教。不胜感激!
回复
4楼
用不了那么高的,H12就行了,具体计算很难的,这都是经验得来的,另外,这个选取的级别和换气次数有很大关系的,不过万级的换气次数也 大多在25-40之间。
H12对0.3的粒子过滤效率为99.5%。
回复
5楼
多谢各位指教
回复
6楼
我以为和过滤器的安装位置,空调箱还是风口处会有些关系,管道污染还是比较严重的,同样,由于是风口送风,洁净室其实是乱流,请注意实际我们要测的位置,如果实在操作台的下方,那是绝对达不到的,所以,个人认为在空调箱安装用H13,换气次数在40~50次,在风口安装,用H13,(出于安全),换气次数在30次左右!
回复