差动保护误动除了接线错误、整定错误、计算错误、互感器变比选择不当还有什么原因呢?大家分析发言!提高我们继电保护人员水平!
差动保护误动除了接线错误、整定错误、计算错误、互感器变比选择不当还有什么原因呢?大家分析发言!提高我们继电保护人员水平!
2楼
还有变压器励磁涌流及插件接触不良、综保装置芯片损坏、断线闭锁未投,电流端子接线不良、TA二次回路断线等。
在实际工作中还曾遇到过TA变比与实际要求不符,TA二次出线极性接错,使二次差流过大告警等。
回复
3楼
变送回路
回复
4楼
在新投运的变电站作冲击试验时,变压器励磁涌流保护该退出吗?
回复
5楼
我觉得最重要的还是谐波问题
另外互感器精度也很重要
回复
6楼
谐波干扰不容忽视.
回复
7楼
这个问题在我的楼:大家参与(差动保护)有详细介绍
地址:http://co.163.com/forum/content/1759_357781_1.htm