想请教下超配筋信息里的参数含义,如下(我验算的是大震下墙肢的剪压比): ** ( 4)V= 479. > Fv=0.15*fc*B*Ho= 454. N-WC= 21 (I= 21169 J= 21177) B*H*Lwc(m)= 0.25* 0.80* 3.10 aa= 200(mm) Nfw= 4 Rcw= 30.0 Fy= 400. Fyv= 400. Rwv= 0.30 ----------------------------------------------------------------------------

想请教下超配筋信息里的参数含义,如下(我验算的是大震下墙肢的剪压比):
** ( 4)V= 479. > Fv=0.15*fc*B*Ho= 454.
N-WC= 21 (I= 21169 J= 21177) B*H*Lwc(m)= 0.25* 0.80* 3.10
aa= 200(mm) Nfw= 4 Rcw= 30.0 Fy= 400. Fyv= 400. Rwv= 0.30
----------------------------------------------------------------------------
** ( 5)V= 498. > Fv=0.15*fc*B*Ho= 458.
** ( 5)V= 494. > Fv=0.15*fc*B*Ho= 458.
** ( 5)V= 490. > Fv=0.15*fc*B*Ho= 458.
** ( 5)V= 486. > Fv=0.15*fc*B*Ho= 458.
** ( 5)V= 482. > Fv=0.15*fc*B*Ho= 458.
** ( 6)V= -480. > Fv=0.15*fc*B*Ho= 458.
** ( 6)V= -484. > Fv=0.15*fc*B*Ho= 458.
** ( 6)V= -488. > Fv=0.15*fc*B*Ho= 458.
** ( 6)V= -491. > Fv=0.15*fc*B*Ho= 458.
N-WB= 3 (I= 21154, J= 21157) ( 1)B*H(mm)= 200* 800
Lwb= 1.50 Cover= 30 Nfwb= 4 Rcwb= 30.0 Fy= 400. Fyv= 400.

问题如下:
先看N-WC的信息,C30的混凝土,fc取标准值20.1,0.15*fc*B*Ho= 454这个454是怎么算出来的,H0到底怎么取?我是用H-aa,这么算得不到454,结果是452,有的结果就误差特别大,所以我觉得是Ho的取值问题导致的。望达人相助。

还有就是N-WB的计算,为什么一个5号组合会得到五个V的结果?


[ 本帖最后由 abaqusansys 于 2011-6-8 13:57 编辑 ]
天柱
2011年06月08日 18:53:01
2楼
为什么一个5号组合会得到五个V的结果?

可能梁(沿梁长分得截面)算的截面多
回复
布丁鱼
2012年03月10日 11:10:36
3楼
C30应该取14.3吧?但是按你的截面好像算不出来那么大,大概只有343,高取800来计算,不解?
我也遇到这个问题,
** ( 29)V= 2428. > Fv=0.16*fc*B*Ho= 1372.
** ( 29)V= 1909. > Fv=0.16*fc*B*Ho= 1372.
** ( 29)V= 1563. > Fv=0.16*fc*B*Ho= 1372.
N-WB= 2 (I= 689, J= 695) ( 1)B*H(mm)= 400* 800
Lwb= 1.50 Cover= 20 Nfwb= 2 Rcwb= 60.0 Fy= 360. Fyv= 270.
按800算是1408这个差不多,但怎么会有三个V呢?不解,2428,1909,1563不知道怎么计算?


求解答