自吸泵打不上来水
zhouzhengfu
2011年06月08日 12:01:49
来自于水处理
只看楼主

刚安装上的自吸泵,能正常运转,但是打不上来水,可能是什么原因?

刚安装上的自吸泵,能正常运转,但是打不上来水,可能是什么原因?
免费打赏
toxy
2011年06月30日 08:28:33
32楼
加装龙头,但首次运行还是需要引水
回复
allen585
2011年06月30日 16:24:38
33楼



如果是泵的能力问题建议改造吧,两个方法: 加引水罐 加底阀
回复
河田环保
2011年06月30日 18:37:56
34楼
如果电机没有反转,那就是要加水才能抽了,对了,进水管底要装单向阀啊
回复
shglpv
2011年07月02日 12:30:02
35楼
你的介质和吸程都很有关系,特别是你的管径不能大于自吸泵口径
回复
weikai123456
2011年07月02日 15:59:24
36楼
1、先看看是不是电机接反了
2、是不是进水管有漏气现象
3、看看管道是不是有堵塞现象
4、看看是不是有阀门没有打开(一般都不会这么糊涂)
回复
tosh2010
2012年02月18日 16:11:02
37楼
学习了
回复
hot32211851
2012年02月20日 10:14:26
38楼
第一次开泵前需要灌泵的,另外是否进水管有漏气需要检查,吸程是否合适,都需要综合判断
回复
lube99
2012年02月20日 15:36:41
39楼
这个有两个原因,一个是你阀门处有漏气的地方,没有拧紧,另外一个就是水泵立面要灌满水,水泵自身有个孔的,你自己拧开看下,如果水没有满,自己加满就可以了,开个2分钟就上水了
回复
zdssf1998
2012年03月09日 14:59:49
40楼
管道规格是否正确,
是否有漏气的地方
回复

相关推荐

APP内打开