请教各位,在哪本规范上能找标准办公室应设几个插座,现在建设单位要求都比较高,咱们是否有个标准呢,请帮助。
请教各位,在哪本规范上能找标准办公室应设几个插座,现在建设单位要求都比较高,咱们是否有个标准呢,请帮助。
2楼
每4平米放一个插座
回复
3楼
办公建筑设计规范JGJ67-89
第4.3.7条 办公室每个标准开间内宜设置2~3个插座,插座回路宜与照明回路分开。
回复
4楼
办公建筑设计规范JGJ67-2006
第4.3.7条 办公室每个标准开间内宜设置2~3个插座,插座回路宜与照明回路分开。
回复
5楼
哪么,请问楼上,办公室标准开间是多大呢?
回复
6楼
也没说办公室的面积,而且那是06的,现在可不是以前了
回复
7楼
新的《办公建筑设计规范》JGJ67-2006
没规定插座数量
回复
8楼
首先看有没有位子,若有,有多少放电脑的桌子至少都得放插座;
若没,看办公室面积及墙体长度,相隔三四米一个插座吧
回复
9楼
根据人数,但每侧墙上插座间距不大于3米。
回复
10楼
按实际需要:一个人办公的,电脑二个插座,空调一个,电话和网络,其他用途的装1~2个;
人多时,以些类推。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-6-25 08:16 编辑 ]
回复
11楼
多大的办公室啊!
回复