整理了一下手里的资料,对国内目前的高温热泵现状进行个分析:一类公司是采用R134a作为高温制冷剂,使用活塞压缩机,最高出水温度65~70度,代表公司清华同方、中科能。这类公司的高温热泵产品技术含量一般,只要是热泵厂商都能生产。另一类公司是采用特殊的高温制冷剂,使用螺杆压缩机,最高出水温度70~95,代表公司北京清源世纪、烟台蓝德。下面就重点分析一下这两个公司高温热泵的区别:1、压缩机,清源世纪采用德国比泽尔双螺杆压缩机;烟台蓝德采用台湾汉钟双螺杆压缩机

整理了一下手里的资料,对国内目前的高温热泵现状进行个分析:

一类公司是采用R134a作为高温制冷剂,使用活塞压缩机,最高出水温度65~70度,代表公司清华同方、中科能。这类公司的高温热泵产品技术含量一般,只要是热泵厂商都能生产。

另一类公司是采用特殊的高温制冷剂,使用螺杆压缩机,最高出水温度70~95,代表公司北京清源世纪、烟台蓝德。下面就重点分析一下这两个公司高温热泵的区别:

1、压缩机,清源世纪采用德国比泽尔双螺杆压缩机;烟台蓝德采用台湾汉钟双螺杆压缩机
2、电子膨胀阀,清源世纪采用美国ALCO电子膨胀阀;烟台蓝德采用自己开发的电子膨胀阀
3、控制系统,清源世纪采用德国西门子PLC控制系统;烟台蓝德采用自己开发的控制系统
4、高温工质,清源世纪采用与清华大学合作开发的HTR012高温工质,并在暖通空调广告和产品样本中表明了与清华大学的密切合作关系;烟台蓝德实际上采用天津大学开发的高温工质,但在暖通空调广告和产品样本中只说“与国内知名大学合作”,并在样本中称之为Land012,从未提及天津大学。同时我们注意到,天津大学目前正通过各种渠道寻求高温工质及热泵技术的合作、转让,因此有理由怀疑,烟台蓝德将来可能会与天津大学发生知识产权纠纷。
5、检测报告,清源世纪高温热泵2003年3月通过了国家空调质量监督检验中心的检测,检测报告编号:国空质检(委)字2003第A018号;烟台蓝德尚未表明其高温热泵拥有了国家级的检测报告。
6、成果鉴定,清源世纪与清华大学合作开发的高温热泵2003年3月通过了北京市科委组织的科技成果鉴定,评价为国际先进;烟台蓝德尚未表明其高温热泵通过了科技成果鉴定。
7、工程案例,清源世纪高温热泵目前在挪威及国内有多个成功案例;烟台蓝德目前只有天津大港工商职业技术学院一个项目,而且谈不上成功,毕竟发生了压缩机抱轴的重大事故。
免费打赏
zz_6
2006年05月15日 09:06:09
2楼
不过,世纪清源和烟台蓝德的高温热泵对低温热源的要求都比较高,需要在30度以上,否则机组无法正常运行啊
回复
wangxin0306
2006年05月15日 20:27:13
3楼
楼上的朋友不要恶意攻击别人这是不道德的,这样可以看出你的个人素质。咱们让市场检验各厂家的高温热泵,让市场来证明
回复
zz_6
2006年05月16日 08:47:00
4楼

不存在攻击啊,我只是将自己知道的提出来(在一次国内的地源热泵会议上知道的),大家互相讨论而已,楼上不要紧张啊
回复
wanggang1005
2006年05月16日 19:43:44
5楼
嘻嘻,这里的小秘密我知道,天大想把这个高温制冷剂配方高价卖出去,或者转让出去,可是蓝德和富尔达都一样,嫌贵,只想用多少买多少,可是天大不能接受,毕竟生产量小成本高,而且麻烦多多,不如卖出去风险小,钱来的快, 多...

至于清源世纪,本人不太清楚,但是估计没有你说的那么好吧,质检报告嘛,用钱可以买到,说明的了什么???
回复
glgo
2006年05月18日 23:49:58
6楼
如果是30度的热源,用134A就可以了
回复
da-shu1979
2006年05月23日 10:18:06
7楼
嘿嘿,楼主盗版啊,这个帖子很早以前有人发过了,盗用别人的帖子是不厚道的。
回复
hanghanghang111
2007年01月18日 15:24:41
8楼
蓝德的技术成分很让人担忧啊.
回复
hanghanghang111
2007年01月18日 15:27:38
9楼
兰德的海水源热泵的专利权作废了,这个兰德的能解释吗?