数字机房需要单拉一根电缆,准备安装一个20KVA的ups,可以把UPS输入总断路器、UPS输出总断路器、至设备的输出支路微断全部安装在一个配电箱里吗?是否违反相关规范?

数字机房需要单拉一根电缆,准备安装一个20KVA的ups,可以把UPS输入总断路器、UPS输出总断路器、至设备的输出支路微断全部安装在一个配电箱里吗?是否违反相关规范?
免费打赏
踏雪
2011年06月07日 19:49:57
2楼
可以啊 放到一个柜子里吧 机房谁还用箱啊
回复
yaoguizhong213
2011年06月07日 22:58:50
3楼
我觉得可以,想不到不可以的规范。而且现实中这样的很多啊。
回复
netling
2011年06月08日 09:59:49
4楼
有机柜的机房,一般UPS放在机柜内,如果是大型的机房,是有专门的UPS柜的
回复
boeing_s
2011年06月08日 10:29:00
5楼

一般小型的机架式的UPS才会放在设备机柜里,比方标准的19英寸机柜
大型机房的大型UPS一般都不会再另外配柜子,也没法配那么大的机柜给它用。20KVA的UPS也不算太小了,基本上都要落地没法进机柜了。
lz说的情况好像一时也像不出违反什么规范,可能就是和一般配电箱比,进线会多一点。直接扔给UPS厂家,让他们提供输入输出柜好了,嘿嘿。省得你自己定的柜子,UPS厂家还说整流和旁路电源要分开啦合并啦,交钥匙工程麻烦最少。
回复
yahonisong
2011年06月08日 12:23:02
6楼
补充一点,这个UPS是无法放进设备机柜的,独立安装摆放。如果允许,那么UPS输出零线母排怎么处理?因为UPS的输出零线母排好像是应该和UPS的市电输入零线母排分隔开的。经过逆变器后,UPS输出零线母排和UPS输入市电零线母排之间会有压差吗?苦恼中....
回复
boeing_s
2011年06月08日 13:32:12
7楼
UPS的零线输出是不是和输入零排分开设置,你需要问厂家
很多UPS的零线是直通的,毕竟整流和逆变环节都不需要输入零线,哪怕你有输出隔离变,有时候零线还是直通的。
零线能接地或者不能接地,不同的UPS,甚至不同的旁路设置都会有不一样的结果
一句话,还是优先咨询厂家
回复
jjjx0792
2011年06月11日 22:58:27
8楼
是有电压差的,在箱中把输入与输出的零线距离做的开些并做上标明,
回复
ck867350887
2011年06月11日 23:05:03
9楼
回复