2楼
按经济电流密度计算导线截面,校验未端用户满足电压要求即可。
回复
3楼
10KV线路线路较短时按允许载流量选择,然后在校验电压损失,如果是架空线在校机械强度,线路较长时先校电压损失,在校允许载流量,电缆不校强度。35KV以上的一般先按经济电流密度选择。经济电流密度选择一般偏大,按经济电流密度选完,其他的都合格。
回复
4楼
10KV配电线路要满足短路热稳定.
回复
5楼
综合楼上各位的发言就行了.
回复
6楼
第3楼的回答完全正确,不同截面导线的载流量可以查配电手册.........
回复