图纸简介: 某立交景观照明施工图设计,包括灯具平面布置图、配电系统图等. 附件名:20064281146219134243.zip 文件大小:2051K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
某立交景观照明施工图设计,包括灯具平面布置图、配电系统图等.
附件名:20064281146219134243.zip
文件大小:2051K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
谢谢楼主上传,大家共同学习进步,
路漫漫其修远。.......
回复
3楼
支线电缆采用BV3*10-SC20预埋桥墩内?????????????????????????????????????
回复
4楼
Ij=646.5A 居然用 SM30L-400/4P 开关 省份:广西这么做?
回复
5楼
图中有以下几个错误:
1.AL1,AL2,AL2计算电流错误。
2.AL1进线电缆有误,VV22-1KV-4X120+1X50应为VV22-1KV-4X120+1X70
3.AL3各支路出线电缆过长,为1.5KM,电流为23.98A,计算压损为9%,应加大电缆截面。
4.2AL箱计算电流为180A,进线电缆为YJV22-1KV 4X95+1X50,主接触器为HD11-400/4,保护配合有误。
以上为本人几点意见,望指正。
回复
6楼
非常强大,非常感谢楼主的图纸,下载看看先
回复
7楼
好图,谢谢!