高规7.4.2条文说明的疑问
jiangxiao007
2011年06月07日 11:37:34
只看楼主

高规7.4.2条文说明中有这样一段话(第169页第一段):竖管最小管径的规定是基于利用水泵接合器补充室内消防用水的需要,国外也有类似的规定......请问大家,这句话是什么意思?我的理解是消防灭火时一个水泵接合器提供的流量是10~15L,为满足消防竖管的水力要求,所以规定了消防竖管的最小管径是DN100.另外:这个消防竖管包括喷淋竖管吗?谢谢大家!

高规7.4.2条文说明中有这样一段话(第169页第一段):竖管最小管径的规定是基于利用水泵接合器补充室内消防用水的需要,国外也有类似的规定......
请问大家,这句话是什么意思?我的理解是消防灭火时一个水泵接合器提供的流量是10~15L,为满足消防竖管的水力要求,所以规定了消防竖管的最小管径是DN100.另外:这个消防竖管包括喷淋竖管吗?谢谢大家!
免费打赏
jiangxiao007
2011年06月09日 11:39:07
2楼
自己顶...~~~
回复
tx6du
2011年06月10日 09:09:26
3楼
因为考虑水泵接合器补充室内消防用水都有可能通过任意一根消防立管补充到室内管网,因此消防立管管径不小于DN100,但这个消防竖管不包括喷淋竖管。
回复
jiangxiao007
2011年06月26日 22:39:46
4楼

谢谢高手!
回复

相关推荐