我们这儿有个施耐德的4P的微型断路器 就是那种蓝色的手柄 白色的断路器 经常发生断电 但是奇怪的是 断路器从外观上看是好好的 手柄并没有掉下来 把手柄拉下来再送上去就会恢复正常 为什么手柄没掉下来会没电呢? 手柄没掉下来不是说明主回路连着在么? 内部机构究竟如何? 求教
我们这儿有个施耐德的4P的微型断路器 就是那种蓝色的手柄 白色的断路器 经常发生断电 但是奇怪的是 断路器从外观上看是好好的 手柄并没有掉下来 把手柄拉下来再送上去就会恢复正常 为什么手柄没掉下来会没电呢? 手柄没掉下来不是说明主回路连着在么? 内部机构究竟如何? 求教
2楼
是全部没电还是单项没电?你说的这些应当是单项没电,就是4P开关中的某一极开关的内部接触不可靠或断开了,有测电笔或万用表吗?你测一下你所说的手柄没掉下来时,上端进线是否带电或电压是否正常,然后量一下出线端的接线端子,这样就可以知道是开关的哪一相的内部接触不可靠了;因为是四极开关,若四极联动不好的话,可能是其中一项跳闸了,没带动开关其它项跳闸,所以外观看起来还是合闸的,其实这时缺相了;
若还不是很清楚,加我QQ:1492084145,详细说一下情况,我帮你分析一下!
[
本帖最后由 jiadafa 于 2011-6-7 10:28 编辑 ]
回复
3楼
ls说的缺相是一个原因,另外操动机构出问题,也会有这样的情况
看上去在合闸位置,实际上已经脱扣了。你用万用表量,进线正常,出线没电。
不光是微断,塑壳也会。你把塑壳的操作扳手顶住,然后去按过流保护的试验按钮,就算扳手保持在合闸位置,一样会脱扣。
回复
4楼
看来楼上对开关的机构也有研究嘛,加个好友吧,有问题时一同探讨探讨;确实如你所讲,那是机构本身问题,或是过载引起的机构动作,但表现为现象就是断开或接触不可靠引起缺相;
回复
5楼
还没碰到过这种现象
回复
6楼
这个4P断路器中间有3个连锁跳闸装置装在每个P之间,右边的跳能控制左边开关一起跳,但是最左边的如果跳闸是控制不了右边开关一起跳的,所以N线都是接在最左边,保证三相四线N线最后断开,不会出现串联380V现象。
楼主跳的看来就是最左的那个1P开关,手柄是不会掉下来的。
所以4P开关从左到右接线应该是N A B C。顺序,N线接在最右边就会出现楼主说的情况。
回复
7楼
6楼说的不大对吧!4P微断的每一个极都有保护的,只要一个极出现过流整个开关都会跳开,你说的是3P+N的微断吧!楼主说的那个开关是不是加了旋转手柄,如果是的话,发生自由脱扣,手柄还是在合位的
回复
8楼
楼主可以把你的开关型号说一下,或者发个图片上来看看。最好还是问问schneider公司!估计是开关质量问题!
回复
9楼
这应该是开关的质量问题,本人也碰到过一样的现象。实际上是由于负载的问题,引起跳闸保护,但虽然内部已经脱扣,而手柄掉下来,表面看上去开关没动作,但负载去却失电。人工扳一下手柄就正常了。
回复
10楼
正解!
回复
11楼
机构出现问题了