一层排污管单独设置怎么画
drnn13
drnn13 Lv.2
2006年05月10日 22:44:39
只看楼主

一层排污管单独设置怎么画,需要通气管吗

一层排污管单独设置怎么画,需要通气管吗
免费打赏
little_strong
2006年05月11日 01:26:00
2楼
就是不接到立管上,而是接到室外检查井上,不需要通气管
回复
applan
2006年05月11日 09:04:39
3楼

需不需要通气管还是按照你的实际工程,
参照建筑给排水规范里的通气管部分来设置。
回复
猪仙
2006年05月11日 10:46:10
4楼
在系统图上表现出来就OK,一般一层不需要设置通气管。建议看看规范。。。。
回复
icebergchao
2006年05月11日 11:12:22
5楼
你就把它当成只有一层的建筑来设置,是一样的啊,不需要单独设置通气管。
回复
swqlily
2006年05月11日 13:33:00
6楼
画法同意4楼,至于是否设置通气管,本人认为没有必要,如果二层以上有专用通气立管,你不妨把一层单独排放的管道和专用通气立管连接起来,效果会很好,而且施工也不麻烦,造价也不高