天正公司或试用过的朋友都可以谈谈B2较b1有哪些改进?b1的一些bug是否都已经摆平?
天正公司或试用过的朋友都可以谈谈B2较b1有哪些改进?b1的一些bug是否都已经摆平?
2楼
may最好给大家介绍一下!
回复
3楼
1、大量标注的文字采用STANDARD样式,且位于0图层,颜色为白色,想将导线数量文字改为紫色需要一个一个的改,一套图有一万个就得改一万次,超级败笔。2、当导线有倒圆角时,回路标注的斜线角度小于15度几乎与导线重合,图面相当的不爽。3、图库依然如旧的稀少,图例选择界面不能自定义尺寸。4、配电箱系统计算不能拉伸截面,超过8个回路的根本不会想用它。5、应急照明电视电话网络的线路标注全部为DIM-系统图层。图层控制极为不便。6、图例属性字旋转方向判断方式错误,试试安全出口指示灯就能明显看出。7、引出标注永远是默认TCH-DIM字体样式,想用其他样式每标一个都得手动选择。8、还有其他各式各样的问题,总的来说,整体稳定性、可靠性比7.6差得不是一般的远。
继续。9、配电箱标注文字只能朝向小于90度交方向,文字不能改色。10、使用习惯、用户设置,不知道怎么另外保存,一旦出问题重装将浪费超多时间。11、各种标注的下标线依然大长,特别是配电箱标注的下标线;回路标注下划线尾部太短了。12、电缆只能定义为1+1、2+1、3+1、4+1才不会被误认为单芯;在使用低烟无卤导线电缆时,电缆预设置型号易出错,定义视频线时软件易崩溃。
[
本帖最后由 atu16 于 2011-6-14 16:36 编辑 ]
回复
4楼
就是增加了继电保护,还没有公式的说明,不知道具体怎么用,等下一个版本吧。
感觉好像是跟浩辰学的,但还不完善。
而且灯具还是很少。比浩辰差远了,天正加油!
回复
5楼
天正电气8.2年雷击计算居然会出现低级错误。长9.6米宽11.6米高18.6米,雷暴日56.4,校正系数1,住宅办公一般性建筑,年雷击次数0.06,怎么会为二类防雷?将建筑高度降低0.6米到18米,雷击次数0.058,防雷类别居然就达不到三类防雷。
回复
6楼
谢谢提醒,马上改。
回复
7楼
1: 请问具体是指哪个标注?
2: 能否贴图说明?
3: 设备布置对话框可以拖拽大小啊,还可以设置布局
4: 提的好,以后版本会采纳。
5: “应急照明电视电话网络的线路标注全部为DIM-系统图层” 请问您的版本是? 我这里正常
6: “试试安全出口指示灯就能明显看出” 试了,没看出来。请贴图说明
7: 提的好,下版采纳。
8: 。。。 。。。
9: 标注的文字可以改色啊, 用特性表统一修改即可。
10: 【设置】-【导出设置】
11: 配电箱标注,回路标注 ok 收到!
12: 不是十分明白,希望详细说明。
非常感谢atu16兄提的宝贵建议!
回复
8楼
12条即:10米的YJV-5x10电缆时,在材料自动统计时,会被统计称50米YJV-1x10米电缆。只有当电缆型号表示为YJV-3x10+2x10或YJV-4x10+1x10时,才能正确统计为10米长的YJV-3x10+2x10或YJV-4x10+1x10。
回复
9楼
这个天正8.5已经支持了,楼主你试试吧。
[
本帖最后由 请勿飞扬 于 2011-6-27 09:14 编辑 ]
回复
10楼
不知道天正电气8.5版表格中那个用单元递增命令但鼠标在表格外会导致CAD崩溃的BUG修复了没,
回复
11楼
超级垃圾的8.5,,不能进行图例统计,图层混乱,