轴压比
leavesbanian
Lv.2
2011年06月06日 14:35:20
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
抗震设计中,边榀框架柱在轴压比计算时 ,轴压力时考虑地震作用组合的设计值, 那么还要不要考虑边榀地震作用效应,即《抗规》5.2.3 短边乘以1.15,长边乘以1.05
抗震设计中,边榀框架柱在轴压比计算时 ,轴压力时考虑地震作用组合的设计值,
那么还要不要考虑边榀地震作用效应,即《抗规》5.2.3 短边乘以1.15,长边乘以1.05
免费打赏
天柱
2011年06月06日 15:22:00
2楼
不要,轴压比属于构造要求,不属于抗震计算
回复
ymfzju
2011年06月07日 11:17:16
3楼
软件计算所得轴压比已经考虑了此效应,所以直接按计算所得轴压比判断即可!