改造老房子的电路后,站在绝缘的木梯上带电搭线,全部是绝缘的铜芯线。最先把进户主线的零线拨开,用手绞线连接时,突然有很大的电流通过,一直想不通,以前经常这样操作时,没感觉有电流。也不会电人的,而且这次是零线?请高手指点什么原因?
改造老房子的电路后,站在绝缘的木梯上带电搭线,全部是绝缘的铜芯线。最先把进户主线的零线拨开,用手绞线连接时,突然有很大的电流通过,一直想不通,以前经常这样操作时,没感觉有电流。也不会电人的,而且这次是零线?请高手指点什么原因?
2楼
回复
3楼
用试电笔检查一下火线和零线,如果它们都亮,是零线断路,就会出现你所说的情况发生;如果火线亮,零线不亮,操作且出现“触电"现象,很有可能是自己在接线时,或由于精神紧张等原因,手握工具压迫了手里的神经,我们常说的“麻经”,酷似被电了的感觉,其实并未发生触电,我以前也遇到过这种现象,而且在未达头,地上工作。
回复
4楼
朋友你要小心了,最好不要带电接线!
“带电操作”并不是一定要用手直接碰触带电体!
“全部是绝缘的铜芯线”,为什么还要用手碰铜芯?不能用钢丝钳?
至于“用手绞线连接时,突然有很大的电流通过”是你没有做到正确操作!
1、负荷侧没有断开;
2、自身绝缘不是太好;
3、操作方法不对,在两线相碰前没有试过,两线没有碰牢前用手绞线,两线间电流通过你的手。
再次劝朋友,带电操作是玩命!千万不能做自己没把握的事,触电死人是非常快的事,别人想救都来不及!
带电接线(220V对地电压)前要做的事:①断开要接线的负荷,拉开刀闸或开关,如果是漏电开关,建议先不要接N线(当然,后面再接时开关侧带电),因为漏电开关的漏电保护单元也是负载,但一般拉开后是不接通的(保证拉开,可以先接上二根线)。
②做好要接的线的前面工作,保证要接的线对地绝缘良好,在要接的L线头上留3~5cm绝缘层,便于手抓,可以不直接接触带电芯线。
③做好自己的人体对地绝缘,把所有要用的工具带在身上,人体离周围任何东西在50cm以上,保证不会有任何物体突然过来碰到你,自身衣服齐全,不能露手臂或腿脚,最好戴安全帽。
④检查自身对地绝缘,在站好位置准备工作时,看一下周围情况,一切正常好,用手背在手指第二节向带电体快速碰一下,看有没有触电的感觉,如被电打一下,说明自身绝缘不好,得重新做自身绝缘工作。如没有触电感觉,则说明自身绝缘良好,可以下一部工作。
⑤在检查自身绝缘无问题后,再次观看周围有没有对你工作有影响的,如有则排除之,排除不了的,应做隔离措施(用绝缘板挡起来)。
⑥周围检查无误后,检查接线位置,特别是绕线的安全距离够不够,不够时用绝缘板隔远一点,不能隔开的用绝缘胶带包起来,防止接线时短路!
⑦带电接线前,准备好绑扎的线(很多外线需要铝丝或铜丝绑扎),把负载侧线先固定好,只留接线部分,固定负载侧线时注意保证与带电部分的距离,千万不能碰到带电部分!
⑧最后要接线了,抓住负载侧线的绝缘部分(不是头上,是靠近固定一侧),把负载线的铜丝(或铝丝)去碰要接处的带电部分,应没有火花,如有火花,则要重新检查负载线的绝缘。
开始接线,第一步应用钢丝钳夹住铜丝(或铝丝),另一手抓住这线的绝缘层,用钢丝钳在带电线上绕一圈,以后可继续用钢丝钳绕,如非常不方便,可以用手抓负载线头上一段绝缘层绕,最后用钢丝钳绑扎紧线头。
外线工认为这样太麻烦,他们要接的线较粗,负载侧线也不好留绝缘层(裸绞线根本没有绝缘层),绑扎线也是从裸线上拆下来的。没办法,只能用钢丝钳夹信住负载侧线,靠近带电导线,碰上后,用戴手套的左手抓紧两线,让它们紧贴后,用右手拿出绑扎线,一线头用左手母指压住,右手绑扎,一直绑到最后,用钢丝钳拧紧。
回复
5楼
因为在你断零之前没有确保所有设备停止运行(断零后户内零线有220V电压),所以等你一搭上去马上就设备工作产生电流,这种做法还会导致用户设备损坏
回复
6楼
朋友。最好不要玩命哈。
回复
7楼
楼主最还还是不要带电操作了 那样容易出事
回复
8楼
谢谢大家的提点!特别是地板的回复贺提醒!谢谢!以后这方面多注意下!
回复
9楼
木梯子的绝缘性不好。
回复
10楼
带电操作是有技术要求规范的,在天气潮湿的时候或者木板处于水分较大时。会发生上述问题。请认真阅读安全规定。
回复
11楼
我们集团别的分公司,都断电了,还是被电死一个,太可怕了。
回复