建规第8.4.2条 如何理解...
zzj2002
zzj2002 Lv.3
2003年03月16日 16:19:45
只看楼主

请教各位兄弟一个理解问题:建规第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水: 一、耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房(高层工业建筑除外);耐火等级为三、四级且建筑体积不超过3000m3的丁类厂房和建筑体积不超过5000m3的戊类厂房; 二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物。 如何理解第二条,什么建筑物“没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池",能否举个例子。他的含义是否包括只要不满足这些条件,小于5000M3的建筑物也要设消火栓系统,这也太夸张了吧?

请教各位兄弟一个理解问题:
建规第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水:
一、耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房(高层工业建筑除外);耐火等级为三、四级且建筑体积不超过3000m3的丁类厂房和建筑体积不超过5000m3的戊类厂房;
二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物。
如何理解第二条,什么建筑物“没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池",能否举个例子。他的含义是否包括只要不满足这些条件,小于5000M3的建筑物也要设消火栓系统,这也太夸张了吧?
免费打赏
ldsun
2003年03月16日 20:03:32
2楼
不用理它,看上面几条。
回复
zzj2002
2003年03月19日 09:04:50
3楼
各位帮个忙,还有谁知道第二条依据什么制定的吗?
回复
firewater
2003年03月19日 11:00:23
4楼
看看条文解释如何
回复
lljjxx
2003年03月19日 20:12:33
5楼
你可以向天消所请教,他们是建规的管理部门。
回复
zzj2002
2003年03月20日 15:52:00
6楼
条文说明是很模糊的。
实际执行中都是按照8.4.1条来做的,比如体积超过5000m3的车站码头机场建筑物等应设室内消火栓,说的很明确。而这一条提出的对象是“建筑物”。在几次编订升版的过程中也未作修改。
当然,若笼统的都做消火栓,消防部门和保险公司肯定高兴。
回复
ling_521
2003年03月20日 17:57:44
7楼
规范给出了两方面:设和不设的,那设计的时候就往里面套不就行了吗
回复
小河湾湾
2003年03月20日 19:17:56
8楼
“没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池"的建筑物多了,但也要设消防给水。
回复
xcjzj
2003年03月20日 20:26:25
9楼
这是对8.4.1条的补充,在8.4.1条中需设的,而属8.4.2条情况时可不设
回复
zzj2002
2003年03月20日 20:37:10
10楼
对楼上的意见我比较认同,虽然说属于可“不设”,实际设计的时候“设”的时候居多,因为条文说明里还有”经济损失不少于1万元“的举例限定。
回复
lrmeng
2003年03月21日 10:43:18
11楼
我觉得要按照规范执行,超规范要求设计和不按照规范设计一样,在8。4。2条中规定的建筑物只进行灭火器消防即可。不需要进行室内消火栓设计了。